gallopgkr
級別: 正式會員
|
三菱模擬量模塊2AD與西門子EM231分辨率都是12位,但是西門子數字量輸出范圍0-32000,比三菱的2AD,4AD(0-4000)分辨率是不是要高,什么原因?求解 |
---|---|
|
gallopgkr
級別: 正式會員
|
之前用EM231接3bar壓力變送器,壓力最小顯示為1-2pa,現在用三菱2AD最小顯示接近10pa, |
---|---|
|
gallopgkr
級別: 正式會員
|
查找西門子資料,有如此介紹“模擬量轉換為數字量的12位讀數是左對齊的,單極性格式中,最低位是3個連續的0,相當于A/D轉換值被乘以8.雙極性格式中,最低位是4個連續的0,相當于A/D轉換值被乘以16”。這個被乘以8,按理說輸出值都是8的倍數吧,但實際好像不是,為什么呢,理解不了,崩潰。 |
---|---|
|
iujfang
怪人
級別: 家園?
|
以我這么多年的經驗,感覺沒有必要考慮這些,這兩種PLC測出來的壓力之所以差那么多,肯定是你的換算方法不正確,或者三菱2AD模塊默認是電壓信號,你用的是電流信號,偏置和增益沒有調整,別無其他原因(plc 和AD模塊沒問題的話) |
---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
FX2N-2AD和FX3U-4AD的分辨率如圖,你若想要高分辨率可選用后者,不過PLC也得換。0~0.3MPa的傳感器用2AD轉換,300000/4000=75Pa,最小的波動都有75Pa,這還是不考慮傳感器自身精度問題,不知道樓主的10Pa精度是怎么弄出來的。 [ 此帖被wu32u2在2015-08-26 17:10重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|