請教各位:

如題。UPS算是非線性負載,變頻器也算非線性負載,都會產生諧波。
那么,當電路中有UPS后帶變頻器的情況下,諧波是什么樣的情況。
比如:我有一個5KW的電機,接在變頻器上,變頻器再連接到UPS上,UPS再連接到電源。
那么,電路中的諧波是一個什么樣的請況,
若我用發電機帶UPS負載再接到變頻器那邊,容量比應該是多少?

謝謝大家!
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-19 19:38
要看UPS的類型,如果是在線式的就只算UPS就可以。如果是后備式的,正常情況下是在旁路狀態,諧波就是變頻器的。
樓主留言:
請問:會不會UPS和變頻器的諧波會疊加呢?
景曉丨夜貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 177 點
下載積分: 996 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2020-04-17
查看景曉丨夜貓的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-20 10:19
請問:UPS和變頻器的諧波會不會疊加呢?從而導致容量比還有增大。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-20 21:08
引用
引用第2樓景曉丨夜貓于2015-08-20 10:19發表的  :
請問:UPS和變頻器的諧波會不會疊加呢?從而導致容量比還有增大。

不會疊加。因為在線式UPS本來就是一臺“定頻器”,也是交直交結構,網側諧波仍然是由二極管整流橋與直流總線電容產生。變頻器接UPS輸出,變頻器參數的諧波只局限與UPS逆變器和直流總線。現在大功率的UPS(品牌哈,不是山寨)輸入端都有功率因數校正,網側諧波很小的。
樓主留言:
那UPS、變頻器、電機 共三級,假如三級的功率因素都是0.9,那從電網的角度看,總的功率因素是多少呢?是0.9*0.9*0.9嗎?還是其他的算法呢?

謝謝!
景曉丨夜貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 177 點
下載積分: 996 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2020-04-17
查看景曉丨夜貓的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-08-24 09:32
引用
引用第3樓lvpretend于2015-08-20 21:08發表的  :

不會疊加。5樓  發表于: 2015-08-24 09:35
那我這樣請教大家好了。我現在主要考慮的是容量多大合適,因為要接發電機。

假如我的電機是20KW的,我用變頻器拖動,變頻器前端再接UPS,那我要預留給電機的容量應該為多少才合適呢?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-08-24 18:57
你選用的UPS類型是什么?在線式的對電網而言就是UPS的功率因數。還有一點你要注意,看UPS是否有前端功率因數校正,如果有的話,不管UPS所帶負載大小,功率因數基本是常數,一般能達到0.95以上。如果沒有前端功率因數校正,功率因數就與負載大小有關系。
總的來說,發電機帶UPS的時候也有問題要注意,發電機要按3倍以上UPS容量來選擇。
具體還是要UPS類型確定后,才能確定發電機。
建議你按1.5倍變頻器容量選擇UPS。
樓主留言:
謝謝你的解答。真的。

主站蜘蛛池模板: 黄页网站在线观看| 91亚洲国产成人久久精品网址| 日本一卡二卡| 亚洲国产精品免费在线观看| 91精品久久久久久久99蜜桃| 色婷婷狠狠久久综合五月| 亚洲www| 亚洲乱码在线观看| 国产精品五月天| 免费的色网站| 国产欧美日韩一区二区三区| 伊人久久综合成人亚洲| 天天综合网天天综合色| 2021最新国产成人精品视频| 成人黄18免费网站| 欧美高清在线| 中文字幕免费视频精品一| 桃花岛亚洲| 国产高清视频| 国精品午夜dy8888狼人| 97久久精品视频| 欧美日韩国产最新一区二区| 在线一区免费视频播放| 特黄一级毛片| 国产永久地址| 成人免费手机在线看网站| 色琪琪琪琪热色原网| 乱在线伦视频免费| 伊人久久综合成人亚洲| 亚洲欧美一区二区三区九九九| 久久久久毛片成人精品| 168黄色网| 免费高清资源黄网站在线观看| 99免费在线| 久久免费播放视频| 亚洲 欧美 日韩 小说 另类 | 日韩亚色| 九九九视频| 日韩在线视频精品| 成人精品网| 亚洲综合激情另类专区|