日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
修緣168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7577 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2014-03-24
最后登錄: 2024-06-25
查看修緣168的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-07 10:44
控制380V1.1KW電機,用交流接觸器還是中間繼電器,那個比較合適?該選用什么規格?如何計算?
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-07 11:41
380V,應該是三相的了。雖然用4P的中繼,2A也能承受,但是中繼的觸點一般都標示的 250V 5A。按道理他算的都是容量,380V應該也是可以接的,只是電流沒有那么大了。只是既然是電機,三相的,不論功率大小,我還是建議你用交流接觸器。我沒怎么看人用中繼直接拖電機,又不是幾十瓦的。直接用CJX2-09或者LCD09等,最小號的就行了。一般看一個電機功率,多少KW,再看一下額定電流就好了。你這個2-3A的電流,1.1KW,用09絕對不會有問題。
山河今仍在,壯志在何方?
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2830 個
工控威望: 4458 點
下載積分: 215264 分
在線時間: 3186(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-28
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-07 13:26
既然是380V就不建議用中間繼電器去控制,畢竟其安全等級部如接觸器(個人認為),如果樓主另有其他考慮,那就另當別論了。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
659888714
沒有所謂失敗,除非你不再嘗試。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 341 點
下載積分: 14719 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2014-06-21
最后登錄: 2024-11-23
查看659888714的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-07 13:31
用40A的三相固態繼電器比較好!
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-04-07 14:07
樓上有用過三相固態繼電器控制電機的實際經驗嗎?我沒用過。

感覺固態繼電器是控制阻性負載的,感性負載是不是很容易燒掉呢?



查了一下,有專門應對感性負載的三相固態繼電器。。。
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4000(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2024-12-29
查看忍緣善的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-04-07 14:32
也可以用電機 保護開關 GV2ME07C 2.5-4A獨立控制或者加接觸器控制。。。樓上的幾種方案都可以,主要還是根據你的使用環境和設備控制要求而去選用
獨自漂泊
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-04-07 14:35
引用
引用樓主修緣168于2015-04-07 10:44發表的 380V1.1KW電機用什么控制比較合適? :
控制380V1.1KW電機,用交流接觸器還是中間繼電器,那個比較合適?該選用什么規格?如何計算?

380v 1.1KW三相運轉電流約3.5A 啟動電流約13A如果用簡易型的1.5KW變頻器 380V變頻器5HP以下不是很貴又節能保護一次到位
您這電機是歐洲貨是國產非標版嗎?
用感性負載SCR或SSR也行用三相8~10A即可
樓主留言:
朋友。1.5KW變頻器是多少錢?恐怕比1.1KW國產電機還貴吧?
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-04-07 15:10
一般傳動,電機的話妥的交流接觸器。
zhtokokk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-04-09 14:34
    CJX2-09接觸器就可以啦.
cs--ho
David
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 155 點
下載積分: 2228 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2013-09-26
最后登錄: 2022-05-24
查看cs--ho的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-04-09 15:43
不建議用繼電器,觸點很快就掛了.
可以使用交流接觸器,相對安全些.
David
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-04-09 17:24
插,知道什么是電弧吧,中繼肯定會把觸點膠結在一起
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-04-09 21:57
用接觸器式中繼可以,不建議用拔插式。cjx2-09可以啦。但要注意線圈電壓。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 天堂中文字幕在线| 亚洲国产成人久久综合野外| 国产高清美女一级a毛片久久| 国产成人www免费人成看片| 在线伊人网| 免费一区二区三区免费视频| 免费看黄色的网址| 九九精品免视频国产成人| 一级黄色录像毛片| 国产午夜视频高清| 手机在线免费不卡一区二| 久久精品国产亚洲| 最新69国产成人精品视频69| 欧美色妞网| a级黄色片免费看| 2022中文字幕| 色综合中文字幕| 亚洲婷婷在线| 毛片女人毛片一级毛片毛片| 国产黑色丝袜一区在线| 97成网| 日本一区二区在线视频| 伊人网在线播放| 欧美影视| 成年人一级毛片| 片成年免费观看网站黄| 国产精品手机网站| 亚洲国产成人99精品激情在线| 亚洲精品欧美| 老熟女毛片| 国产黄色的视频| 成人免费看片网站| 欧美啪啪精品| 在线欧美日韩| 午夜激情福利| 高清一区在线| 毛片色| 永久免费看黄| 久草久草久草久草| 天天av天天翘天天综合网| 亚洲网站视频在线观看|