philips105s
級別: 探索解密
|
如題,最近做一套國外的設備。對方是3相220v60hz的,苦于斷路器,熱繼,接觸器不好采購(想用國產,市場沒有,要高價訂購)。考慮用國產市場上的斷路器等替代,考慮方案是:(假定后面負載是220V60hz15kw 功率因數0.9馬達,推算電流為44A.)。 問題是:1.斷路器用380v50hz100A的能否用; 2.接觸器用CJX2- 65A的能否用; 3.熱繼用nr2-93 48-65A; 4.其余國內用的單相220V50hz電壓,直接用對方的ac220 60hz。所需的DC24v也直接用常用的單相220v50hz電源接到對方的220v60hz的電源上轉換而來? 不知道上述方案可否,控制器件的高電壓能代替低電壓用嗎?50HZ用在60hz的上面(僅斷路器,接觸器,熱繼和變頻器)影響有多大? |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
50HZ和60HZ可以忽略,耐壓高的可以代替耐壓低的,載流量大的可以代替載流量小的。 熱繼電器的保護原理是根據流過的電流發熱驅動熱敏元件來保護的。頻率差異可以直接忽略。 |
|
---|---|---|
|
philips105s
級別: 探索解密
|
言簡意賅,精辟。呵呵,再問下,國內單相220v的用電器可以直接連對方的220v相線嗎?感覺雖然有10hz的差別,但應該問題不大吧。 |
---|---|
|
mmxx111
級別: 略有小成
|
朋友你說的 出口設備,斷路器·熱繼電器對頻率60HZ可以使用,進口接觸器都有50/60HZ。 |
---|---|
|
wolf0718
級別: 探索解密
|
斷路器·熱繼電器一般可以替代,接觸器國內應該可以找到替代品,電機必須得換。 樓主留言:真誠感謝!電機已經在采購中,肯定得換。您有合適的電機廠家嗎? |
---|---|
|
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
|
3相220任取兩相插個臺燈或者別的220V負載運行沒任何問題. |
---|---|
|
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒
|
設備中注意電機線圈耐壓接法要注意,至于頻率50HZ和60HZ會影響電機的轉速,電氣控制保護系統你就根據設備運行電流配置就可以。我們設備都是國外的,但在我們大陸也是正常使用 樓主留言:真誠感謝!電機已經在采購中,肯定得換。您有合適的電機廠家嗎? |
|
---|---|---|
|
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒
|
國內合資西門子的,或者臺灣東元, |
|
---|---|---|
|