引用第10樓haibin9964于2014-10-03 07:46發表的  :
跳斷路器,c63A的,水泵電機不會大于17.5KW,熱繼電器不跳,但是我覺得不應該是斷路器的原因,本身罐體容量小 ,用水一大,就會頻繁啟動,導致斷路器跳匝,這樣一分析又是斷路器的原因,但是63不小了啊,我上口的斷路器才63A,是不是我把接觸器熱繼電器換成變頻器就好了呢。


1.斷路器老化-->換斷路器
2.換變頻器不如換緩啟動器
多晶鑄錠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2022-03-30
查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2014-10-03 14:52
你看看用水量大的時候,出水口的壓力有多少,和水泵的揚程比較一下,我估計是你的水泵選型有問題
壓頭太小水泵電機的電流會很大
菜鳥電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 255 點
下載積分: 596 分
在線時間: 393(小時)
注冊時間: 2014-08-18
最后登錄: 2025-01-02
查看菜鳥電工的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2014-10-03 14:59
樓主問題解決了嗎?如果解決了要跟大家分享下經驗啊,沒解決的話把開關C63換成D63看下
雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 71302 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2025-01-06
查看雪峰的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2014-10-03 15:27
斷路器有兩種型號及C型和D型,它們各自的適用范圍不同。C型照明用途,D型,電機用途。比如室內普通回路,或者小設備,等使用場合使用C型,而大功率電機就必須使用D型的,使用C型的話,電機一啟動,斷路器就會跳閘,而D型的動作電流比C型要大一個等級,因此電機必須匹配D型斷路器。
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2025-01-05
查看fubin739的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2014-10-05 11:23
要測跳閘的電流,不然只能一樣一樣換去排除。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go

主站蜘蛛池模板: 午夜网页| 亚洲国产精品ⅴa在线观看| 五月丁香| 久久综合九色综合桃花| 无码中文字幕日韩专区| 555夜色555亚洲夜色| 久久久久免费精品视频| 亚洲精品tv久久久久久久久| 韩国性高清hd| 久久精品视频大全| 最新福利小视频在线播放| 国产小视频在线看| 中国的毛片| 亚洲精品在线免费看| 欧美视频高清在线观看| 欧美网站在线| 久久免费精品| 在线看片欧美| 深夜视频在线| a级网站| 福利网站在线| 亚洲欧美日本韩国综合在线观看| 污网站在线| 国产在线播放网站| 四虎国产精品免费五月天| 欧美日韩一区二区不卡| 亚洲影视一区| 久久99操| 黄色网址网站| 国产精品久久久精品视频| 中文字幕一区二区三区免费看| 麻豆精品在线观看| 虎四免费入口| 一级成人a免费视频| 欧美婷婷| 亚洲视频综合网| 性满足久久久久久久久| 草色在线| 四虎影永久在线高清免费| 久久五月网| 亚洲高清免费|