我在使用FX3G-60MT/ES-A時,發現一個問題:PLC的電源是交流220V的,輸入、輸出是外部直流24V提供,但是當我把PLC的交流220V電源斷開,保持輸入輸出的外部直流24V供應時,PLC的POW指示燈、RUN指示燈都顯示正常,也無報警,并且輸入、輸出的指示燈也像正常供電時一樣顯示;當我把外部直流24V斷開,保持PLC的交流220V電源時,同樣出現上述一樣的現象(PLC的POW指示燈、RUN指示燈都顯示正常,也無報警,并且輸入、輸出的指示燈也像正常供電時一樣顯示)。我不知道是什么原因,安常理應該是我斷了220V電源,PLC就該斷電無任何指示燈亮;我斷了24V,PLC輸入輸出就該無輸入輸出指示才是,請指教,我第一次使用FX3G。順便說我的接線時正確的,我確定。請高手指教,謝謝
yangyongfen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 254 點
下載積分: 20917 分
在線時間: 1625(小時)
注冊時間: 2008-03-29
最后登錄: 2024-08-23
查看yangyongfen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-14 23:22
接線有沒有錯誤?PLC的24V是不是和開關電源并聯了。開機多長時間了有沒有異常
七十年代
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 447 點
下載積分: 4031 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2006-12-16
最后登錄: 2022-03-15
查看七十年代的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-15 07:35
Plc電源的24V如果外接電源的話,和220v輸入是一樣的,即PLC內部控制為24V。

請斑主指正
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 5281 點
下載積分: 128552 分
在線時間: 4058(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-12-25
查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-15 08:05
把兩種現象貼圖上來看。
zhuzhaoyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 234 點
下載積分: 10968 分
在線時間: 435(小時)
注冊時間: 2014-03-20
最后登錄: 2024-12-19
查看zhuzhaoyang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-08-15 20:04
開機有十幾天了,沒有異常,在PLC的輸出側分別有一個24V端子和0V端子,這兩個端子在PLC通電后是不是有24V輸出?在PLC通電后我用萬用表測過沒有電壓,所以我將開關電源輸出的24V接到plc的24V端子上了,是不是這個緣故?
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 996 個
工控威望: 1152 點
下載積分: 18358 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-01-16
查看zsh340的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-08-15 20:28
引用
引用第4樓zhuzhaoyang于2014-08-15 20:04發表的  :
開機有十幾天了,沒有異常,在PLC的輸出側分別有一個24V端子和0V端子,這兩個端子在PLC通電后是不是有24V輸出?在PLC通電后我用萬用表測過沒有電壓,所以我將開關電源輸出的24V接到plc的24V端子上了,是不是這個緣故?


你把外置的開關電源的+24V接到PLC的+24V了,是這樣吧?祝賀你,如果你真是這樣接的,現在PLC的內部電源應該損壞了。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
zhuzhaoyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 234 點
下載積分: 10968 分
在線時間: 435(小時)
注冊時間: 2014-03-20
最后登錄: 2024-12-19
查看zhuzhaoyang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-08-15 22:03
但是我在接線使用之前,就給PLC通電并測量過,plc的24V端子并沒有輸出電壓,所以才誤接到上面的
zhuzhaoyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 234 點
下載積分: 10968 分
在線時間: 435(小時)
注冊時間: 2014-03-20
最后登錄: 2024-12-19
查看zhuzhaoyang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-08-15 22:06
若PLC的內部電源應該損壞了,有沒有什么影響
可樂一天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 227 點
下載積分: 13292 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2014-05-27
最后登錄: 2016-06-01
查看可樂一天的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-08-16 09:52
外接電源可以正常工作,以后就這樣算了。

主站蜘蛛池模板: 成人在免费视频手机观看网站| 84pao国产成视频免费播放| 狂野欧美性猛交xxxx| 亚洲一区2区三区4区5区| 福利在线一区| 四虎国产在线| 久久精品久久精品久久| 永久网址:fb000.xyz| 来个毛片| 久久免费看视频| 永久免费在线看| 欧美视频你懂的| 成人手机视频在线观看| 99re国产| 欧美精品 日韩| 自拍偷拍2019| 天堂影院在线观看高清在线| 91精品国产闺蜜国产在线| 中国一级特黄毛片| 欧美日韩在线网站| 在线一区二区观看| 日本又色又激情免费播放器| 91欧美一区二区三区综合在线| 探花在线视频| 国内性视频| 天天插天天狠| 伊人久久影院大香线蕉| 美女黄色的网站| 国产精品区一区二区三| 色亚洲成人| 真实国产乱子伦精品一区二区三区| 日本久操视频| 国产成品精品午夜视频| 国内国语一级毛片在线视频| 欧美xxxx新一区二区三区| 中文字幕一区2区3区| 亚洲第一网站| 欧美高清在线观看| 国产99精品视频| 国产成人高清在线观看播放| 永久国产|