chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
|
維綸TK6070IP,三菱FX1S-30MT-001,以前沒玩過維綸啊。屏回來連了幾小時了。說明書也看完了。我暈。就是提示PLC no response |
|
---|---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
請參考下圖設置 [ 此帖被hxl202319在2014-03-29 11:03重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
|
通訊線9針D型的是母頭的,8針園口的是公頭 |
|
---|---|---|
|
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
|
這個設置也不行啊 |
|
---|---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
我修改過了,剛沒看清楚就上了 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
|
感謝樓上大神hxl202319啊,成了。也感謝zqyzhang888這位朋友的幫助。大神4樓的設置正確的,我總結了下。主要有這么幾點。1.電腦管理器里COM設置成COM2,9600,7,E,1. 2.觸摸屏的PLC設置里,接口類型要設置成RS-485 4W。自動選擇COM2,9600,7,E,1 |
|
---|---|---|
|
qiang1121
級別: 探索解密
|
RS232好像不行,根據說明書應該用RS485或422通訊線,我前兩天做了一個項目,用的是三菱FX3U和維綸的通訊 |
---|---|
|