我這邊有個系統,主機355kW,選的800/5的電流互感器,電流變送器的輸入5~50A,輸出4~20mA,用的三菱FX0N-3A的模擬量模塊,標定為0~250,。假設系統現在正好是800A,那么此時模擬量轉換過來的數字量是0吧?對電流變送器的標定不是很明白,尤其是通過電流互感器接入。我的設想:系統最大電流800A對應互感器二次側5A,此時正好滿足電流變送器的最小輸入5A,那么自然對應最小輸出4mA,反應到模擬量里面的數字量就是0,不曉得這樣理解對不對?如果我想800A對應最大數字量250,是不是就要選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器?還請了解的朋友不吝賜教。
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-11-25
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 11:19
你必須選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器。
樓主留言:
也就是標定的范圍是一一對應的,800A一次側電流對應二次側5A,變相的對應電流變送器的輸入5A,輸出側的4mA,模擬量模塊里的0?改成0-5A的輸入就變為800對應250了?
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-11-25
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 15:23
一次側0-800A對應二次側0-5A,選0-5A變送器,一次側0-800A對應變送器4-20MA,然后將此模擬量輸入PLC對應數值0-250(如果通道工程量可組態,可將工程量范圍直接設置為0-800),如為固定值則需要自己在程序中將工程量轉化為0-800。
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-15 19:18
選0-5A變送器

主站蜘蛛池模板: 国产精品视频国产永久视频| 国内精品久久久久久久久野战| www视频在线观看com| 国产成人精品一区二区三在线观看| 中文字幕1区| 你懂得视频在线观看| 色天天久久| 性欧美丰满xxxx性久久久| 五月天六月婷婷| 国产在线免| 国产精品v欧美精品v日韩| 伊人久久综合成人亚洲| 日本xxx在线观看| 欧洲美女网| 日韩欧美一二三区| 视频一区在线观看| 91精品国产一区| 国产精品123| 在线视频一区二区三区在线播放| 老司机免费视频高清在线| 四虎永久在线精品影院| 久热久色| 中文字幕欧美日韩久久| 久久久国产成人精品| 黄 色 片在观看| 国产欧美网站| 色综合天天综合网看在线影院 | 在线观看的毛片| 欧美日韩国产一区二区| yyyyzzzz欧美yyy| 老司机午夜精品视频播放| 黄网站免费观看| 日韩视频第一页| 亚洲第一区香蕉_国产a| 亚洲资源在线| 人人澡人人模人人添| a级黄色毛片视频| 久久久久一区二区三区| 国产在线观看www| 日韩久久中文字幕| 在线观看色|