lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
剛開始時送電是這樣的狀態。 按下面板的Hand on 出現這個畫面。 然后打算恢復出廠設置,查到了一個這個資料,按照操作后,出現了故障代碼A68 這是故障代碼A68 大家看我想面板操作,讓變頻器啟動,拖動電機,網上下載的都是英文手冊,面板里也是英文菜單,這一搗鼓,出來一個故障代碼,復位不了,怎么回事,我怎么才能把它復位了,然后怎么設置才能面板啟動變頻器? 請大家指教。謝謝 |
---|---|
|
xbc5620924
級別: 略有小成
|
斷電之后過個一分鐘上電 按一下 RESET (故障復位) |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
試過復位不了啊,斷電一晚上了,今天早上送電,按下 RESET (故障復位),還是不行 |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
1.端子12和37短接后,按下Reset后,可以復位了,但是拆下這個線后,送電還是提示A68,這是怎么回事?之前沒接這個短接線的時候,送電也不提示A68的。 2.故障復位了打算用面板啟動一下變頻器,現在也啟動不了怎么回事?如何用面板啟動變頻器呢,按下Hand on,啟動不了變頻器現在。 |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
現在的變頻器是這個狀態,12和37短接后,沒有故障了。如何用面板啟動變頻器? |
---|---|
|
family
級別: 探索解密
|
0-01改成中文 看一下說明書有一個參數可以屏蔽27端子的 |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
沒有中文的選項,這個看了。從07直接跳到20,中文應該設定成10,但是沒有10這個數值。 |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
嗯,短接線已經連接上了,報警消除,如何讓變頻器面板啟動起來? |
---|---|
|
小雨點
級別: 略有小成
|
從網上下載個中文說明書吧。 |
---|---|
|