DC24v的電磁閥可不可以直接與plc相連?用不用加中間繼電器。DV24v電磁閥中得接地線是不是可以不用接
lwq2312
lwq2312
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 170 點
下載積分: 510 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2008-03-10
最后登錄: 2024-12-10
查看lwq2312的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-25 14:28
主要看電磁閥的電流,繼電器輸出的最大2a加個續流2極管可以驅動電磁閥
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-25 14:38
那要看是什么電磁閥了,如果是氣動電磁閥,它的線圈電流只有300mA左右。光電開關都可以直接驅動。接PLC是可以的。
琴島工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 409 個
工控威望: 2636 點
下載積分: 7654 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2025-01-16
查看琴島工控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-25 16:50
支持樓上,補充一點,直流24v線圈可以不接地,我現在一直這樣做的,還沒發現有問題。當然了,接地更好。
twatson
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 378 點
下載積分: 2016 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2025-01-12
查看twatson的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-26 09:45
建議加繼電器中繼,如果線路短路了,免得燒壞PLC的輸出觸點,出現燒觸點的情況時,換繼電器來得更方便吧
mythic
mythic
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 485 點
下載積分: 29480 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2024-02-07
查看mythic的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-11-26 10:39
看電流,反正我是一直用的PLC輸出點,沒出現過燒點問題,
wuqiu123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 164 點
下載積分: 617 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2013-11-11
最后登錄: 2014-05-30
查看wuqiu123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-11-26 14:02
很好學習了
hzcck1125
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 143 點
下載積分: 686 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-10-13
最后登錄: 2014-07-29
查看hzcck1125的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-11-26 14:21
可以直接加電磁閥
xiaoshuaige
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 140 點
下載積分: 514 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2013-07-04
最后登錄: 2015-08-05
查看xiaoshuaige的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-11-26 16:48
繼電器輸出型可以直接驅動,但建議還是加繼電器,安全第一。
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 767 點
下載積分: 7434 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2013-11-18
最后登錄: 2016-05-09
查看理論初學者的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-11-26 17:03
還是加繼電器的好,線路短路容易燒,還有直接用PLC的點要加反脈沖吸收的,不加時間用的久了觸電容易損壞!!
juz1005
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 200 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2009-08-16
最后登錄: 2024-04-14
查看juz1005的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-11-26 19:38
我們一直是直接接PLC的輸出端用。+24V是公共端
liulungao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 229 點
下載積分: 8363 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2010-04-10
最后登錄: 2019-05-13
查看liulungao的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-11-26 19:47
用中間繼電器 等壞了可以直接更換中間繼電器,  如果用PLC直接驅動控制電磁閥,  用過幾年觸點會壞掉的, 到那時候你只能把PLC拆開維修了。。

主站蜘蛛池模板: 亚洲人成图片欧美人成图片| 四虎影视永久地址| 免费毛片视频网站| 久久99热精品免费观看欧美| 亚洲视频四区| 九色国产在视频线精品视频| 亚洲第一区在线| 四虎国产精品永久地址99| 成人永久免费视频网站在线观看 | 毛片毛片毛片| 久久悠悠| 成人免费视频网| 日韩精品一区二区三区免费观看| 亚洲情涩| 美国在线| 91精品国产综合久久青草| 四虎永久视频| 国产欧美在线观看精品一区二区 | 欧美日韩图区| 中文字幕 国产| 网黄视频| 久久综合九色欧美综合狠狠 | 精品中文字幕久久久久久 | 四虎四虎| 国产成人精品综合久久久软件| 国产精品久久久久久影院| 亚洲综合色视频在线观看| 亚洲激情小视频| 欧美精品超清在线播放| a级免费看| 四虎影视永久免费观看| 国产欧美一区二区三区观看| 无遮挡在线观看| 孕交videossexo孕妇| 天天舔天天操| 免费视频不卡一区二区三区| 91先生在线观看| 国产一起色一起爱| 四虎在线影视在线影库| 大桥未久日韩欧美亚洲国产| 免费日韩在线|