有個系統,都是三菱PLC模塊,想問下可以將幾個PLC模塊的+24V接在一起,再將幾個COM點都接在一起嗎?
以前我一直這么做的,但今天遇到個問題是有個輸入輸出模塊POWER燈不亮了,后來我將其+24V電源拿掉,燈就亮了也有輸出,再將+24V電源接上的話,輸入、輸出、POWER燈都不亮了,請問這個是什么情況?
我斷電情況下,測這個模塊+24V 和COM端也沒有短路現象,得電后再測也有24V電源輸出,但就不能和其它的+24V連接在一起。
另外我還想問下,PLC有必要接地嗎?我以前從未接地。
偉人之所以偉大,是因為他與別人共處逆境時,別人失去了信心,他卻下決心實現自己的目標。
wusheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 149 點
下載積分: 731 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-08-23
最后登錄: 2013-10-10
查看wusheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-20 20:10
它們的電壓完全一樣,不一樣接在一起會有環流 功率一樣嗎?
mill6610
困難是彈簧,你弱它就強!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 436 點
下載積分: 1307 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2011-09-23
最后登錄: 2024-10-30
查看mill6610的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-20 20:42
應該都一樣的啊
偉人之所以偉大,是因為他與別人共處逆境時,別人失去了信心,他卻下決心實現自己的目標。
zhtzht20
工程余料 三菱變頻器,PLC模塊,費斯托電磁閥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 336 點
下載積分: 717 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2016-09-10
查看zhtzht20的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-20 22:04
最好不要接24V 接OV 就好了,所有的OV 接在一起,就可以了,
低價處理PLC 光電 電磁閥,接近開關 等工控配件
wasky
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 114 點
下載積分: 4356 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2010-08-08
最后登錄: 2024-12-27
查看wasky的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-21 09:53
plc不用接地的,設計要考慮系統的載流量,電源
仇士中
響應版主號召,每天只回答3個問題。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 257 點
下載積分: 814 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-08-20
最后登錄: 2017-03-17
查看仇士中的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-09-21 15:41
同意3樓的說法。
zwf0425
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 363 點
下載積分: 561 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-04-02
最后登錄: 2018-06-11
查看zwf0425的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-09-22 10:26
考慮下是不是電源功率小了
shizhongyang
文卡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 280 點
下載積分: 2738 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2007-10-22
最后登錄: 2024-09-30
查看shizhongyang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-09-22 16:41
0V可以并到一起,+24V就別并了,因為每個24V電源模塊內部都有自調整的功能,以保持自己輸出的電壓為24V,而多個模塊不可能絕對相同,都是24V。。。所以可能是這個原因
kaiyuan12345
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 384 點
下載積分: 986 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-09-22 22:03
0V并一起就可以了。
lf594390325
學無止境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 259 點
下載積分: 1312 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2012-05-08
最后登錄: 2022-10-08
查看lf594390325的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-09-30 20:22
贊同3樓說法
ligangwei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 121 點
下載積分: 498 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2013-11-10
查看ligangwei的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-10-05 10:52
關鍵看你那幾個模塊是否一樣!其次你將com端進行公用,+24就可以不用接一起了!因為在電源模塊內部都是要把輸出調到24V的,你如果測模擬量的話,一定要接上屏蔽線!!!!!!!

主站蜘蛛池模板: 悠悠色影院| 中文字幕制服丝袜| 亚洲xx在线| 成人自拍视频| 在线高清免费爱做网| 91国内精品线免费播放| 好吊色7777sao在线视频观看| 四虎最新地址在线观看 1080p| 日韩综合色| 日本国产在线观看| 无码精品日韩中文字幕| 成人四虎| 国产九色在线播放| 在线观看色| 九九在线免费视频| 四虎影院免费在线| 日韩精品一区二区三区四区| 四虎影院成人| 999色综合| www.五月婷婷.com| 色成人综合网| 乡下女色又黄一级毛片| www.毛片| 99亚洲精品高清一二区| 伊人日韩| 亚洲精品资源| 国产成人精品免费视频大| 在线黄色免费网站| 日本一区二区三区不卡在线视频| 一级黄色大全| 麻豆视传媒短视频网站 -| 欧美成人aaa大片| 九九精品视频在线观看九九| 伊人狼人综合| 免费人成大片在线观看播放| 看的免费污污网站| 国产视频久久| 亚洲日韩中文字幕在线播放| 四虎影视成人精品| 久艹伊人| www视频免费|