        手上一個項目,用的是300的PLC,現要將一個500分辨率的增量型編碼器接在PLC上,直接將編碼器的A相接在PLC的輸入點上,用程序讀編碼器的脈沖的方法來定位的話可行嗎?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-26 11:53
可以。只是你在選擇300PLC時需要確認具體型號。比如;cpu314c-2。其中CPU314C-2最多可以連接4路24V增量式、源型編碼器。
282095488
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 167 點
下載積分: 2070 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2021-01-19
查看282095488的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-26 13:41
引用
引用第1樓wwcwwc于2013-08-26 11:53發表的  :
可以。只是你在選擇300PLC時需要確認具體型號。比如;cpu314c-2。其中CPU314C-2最多可以連接4路24V增量式、源型編碼器。

        直接用S_CU和S_CD計數器塊可以讀到編碼器的每一個脈沖嗎?

主站蜘蛛池模板: 亚洲黄色片网站| 99久热| 中国成人在线视频| 国产区成人精品视频| 婷婷在线免费观看| 19国产精品麻豆免费观看| 色婷婷影视| 一卡二卡3卡四卡网站精品国| 国产福利午夜自产拍视频在线| 国产成人精品综合在线| 亚洲视频播放| 欧美大片在线播放| 国产a级精品特黄毛片| 99热中文| 亚洲一区精品伊人久久| 免费看污| aaa一级片| www.色在线| 亚洲一区三区| 亚洲第一页在线视频| 黄瓜网站| 特级淫片aaaa毛片aa视频| 色播五月综合| 亚洲国产综合精品| 看黄色一级毛片| 免费二级毛片免费完整视频| 美国色综合| 伊人久久综在合线亚洲91| 福利在线国产| 四虎海外在线永久免费看| 黄 色 免 费 网站在线观看| 中文字幕精品视频在线| 免费人成在线观看网站视频| 884aa永久网站| 成人免费黄色网址| 日韩欧美成人免费中文字幕| 亚洲不卡一区二区三区| 久热青青青在线视频精品| 99久久精品毛片免费播放| 四虎官网| 日日摸夜夜添夜夜添影院视频|