日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
狗蛋大兵
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 503 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2012-06-26
最后登錄: 2020-09-07
查看狗蛋大兵的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-30 08:52
為什么我的FX1N-60MR一上電  用電筆測機箱就亮  萬用表量機箱和地電壓100V  所有的FX1N-60MR  都這樣  一共10多個  不是一起買的   但FX1N-40MR  和FX1S的都沒這情況  請問為什么   ???
不要回答叫我接地線  。。。我想知道為什么???
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-30 09:47
其實是開關電源機殼帶100v左右的電。
成功的路上需要幫助
狗蛋大兵
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 503 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2012-06-26
最后登錄: 2020-09-07
查看狗蛋大兵的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-30 09:51
1樓 不是的  我都查過了 所有元件依次斷電
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 562 點
下載積分: 2069 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-02
最后登錄: 2024-12-29
查看劉永的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-30 10:00
引用
引用樓主狗蛋大兵于2013-05-30 08:52發表的 三菱PLC漏電????? :
為什么我的FX1N-60MR一上電  用電筆測機箱就亮  萬用表量機箱和地電壓100V  所有的FX1N-60MR  都這樣  一共10多個  不是一起買的   但FX1N-40MR  和FX1S的都沒這情況  請問為什么   ???
不要回答叫我接地線  。。。我想知道為什么???




你的PLC供電電壓是不是220V。如果是。那你就要好好查查線路。
空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

QQ980347789
狗蛋大兵
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 503 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2012-06-26
最后登錄: 2020-09-07
查看狗蛋大兵的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-30 10:07
3樓  是220V供電  線路怎么查  我接個市電220V給PLC     然后把PLC放鐵板上    鐵板就有電   不只一個  是10多個
還有 如果是線路問題  我把1N的PLC 換成1S的  為什么就好了呢 ??
愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-30 10:22
plc外殼不是塑料的嗎?
怎么會漏電?
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-30 10:38
就是撒,PLC外殼塑料的怎么能和你的鐵板導電呢?是不是把零線當地線在用,然后零線接地電阻又有點大,然后零線就帶電壓了
成功的路上需要幫助
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 846 個
工控威望: 7939 點
下載積分: 4012 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2024-11-04
查看王春茂的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-05-30 10:40
plc外殼是塑料的,怎么會導電,應該是PLC接了地線到機箱,而機箱沒有接地,開關電源一般有個交流濾除高頻干擾的電路,兩個高頻電容串聯后并在220V輸入,然后兩個電容的中間引出到PLC的接地端子,所以PLC接了底線到機箱,而機箱不接地時,就會機箱帶點;或者是FXIN的PLC電源板通過一個螺絲固定在外殼上,是不是螺絲太長,穿透了PLC外殼?
本人已換手機號碼為13929895518,舊號碼將停用
hjjjq
多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 926 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2023-10-10
查看hjjjq的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-05-30 11:02
把PLC的的電源板拆下來看看?單獨試一下電源板。
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-05-30 11:13
我說說,第一,PLC的外殼是塑料的,不可能漏電,(好的PLC),第二,外圍的接線有問題,第三,這個電來自別的地方和用的電氣元件串聯在電路中,好好的查一下線路。
愛不離
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 351 點
下載積分: 952 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-11-07
最后登錄: 2018-08-12
查看愛不離的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-05-30 14:57
估計是負載共用了同一根線,但是plc是塑料的,而且是放上去就有電,拿掉了就沒電,塑料的怎么可能導電,你說書啊
狗蛋大兵
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 503 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2012-06-26
最后登錄: 2020-09-07
查看狗蛋大兵的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-05-30 15:00
聽說有一種電叫感應電
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 你懂得在线播放| 91精品国产丝袜白色高跟鞋| 欧美成人 色 图| 亚洲色女| 国产网站精品| 欧美大片一级特黄| 久久国产区| 最新国产三级久久| 视频在线免费观看| 爱爱小视频日本| 四虎影视永久免费观看地址| 卡一卡二免费看| 中文字幕亚洲综合| 四虎最新影院| 福利影院在线看| 日产欧产va1| 国产免费不卡| 亚拍精品一区二区三区| 亚洲精品成人久久久影院| 国产精品久久精品| 毛片在线播放网站| 99久久亚洲综合精品网站| 我就色色综合网| 永久免费av网站| 四虎亚洲| 国产亚洲视频在线| 国产久视频| 亚洲一级毛片| 国啪产自制福利2020| 亚洲精品综合在线| 一区 在线播放| 四虎永久在线精品2022| 国产精品亚洲视频| yellow视频免费在线观看| 一级不卡毛片免费| 国内精品久久久久激情影院| 亚洲高清色| 中文字幕福利| 亚洲日本一区二区| 深夜福利小视频| 久久99九九99九九精品|