    有一個項目,要求出風溫度控制在±1度以內,但是冷凍機的出水溫度要±2度,現在想冷凍水泵加個變頻器,控制冷凍水流量,送到表冷器,再用PLC做PID控制,不知是否能達到要求,請大家提提意見。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 52958 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-01-16
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-23 11:32
出風溫度
冷凍機+加熱器(溫控表+SCR)    

出水溫度
冷凍水泵+三通閥(溫控表控制)

溫控表==>485通訊==>PLC
gaoyadian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2757 分
在線時間: 672(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2024-11-09
查看gaoyadian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-23 12:00
謝謝1樓,這個項目不需要加熱,就是想能否不加調節閥門什么的,直接加個變頻器,省管道施工,反正冷凍水泵不大,才750瓦。
gaoyadian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2757 分
在線時間: 672(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2024-11-09
查看gaoyadian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-23 14:34
有沒有哪位知道啊,水泵加變頻能否取代調節閥啊?急等。

主站蜘蛛池模板: 四虎网址在线观看| 影音先锋 色天使| 婷婷国产| 日本高清在线观看视频www| ⅹxx欧美色com| 亚洲精品高清国产一久久| 欧美一级特黄aaaaaaa在线观看 | www四虎影院| 日本亚洲欧美在线| 麻豆中文字幕| 亚洲狼人综合网| 亚洲午夜精品久久久久久人妖| 成人午夜久久精品| 国产欧美日韩亚洲| 亚洲香蕉影院| a级毛毛片看久久| 精品久久久久久中文字幕欧美 | 传媒在线播放| 全部免费a级毛片| 激情五月婷婷在线| 亚洲国产一区二区a毛片| 免费福利入口在线观看| 亚洲a级黄色片| 久久精品久久久久久久久人| 亚洲乱码一二三四区| 国产一区二区在线播放| 日韩亚洲欧美综合| 亚洲欧美日韩综合网导航| 欧美专区在线| 九草在线观看| 精品一区二区久久久久久久网站| 亚洲视频三区| 国产精品一区在线麻豆| 成人看片毛片免费播放器| 中文字幕在线高清| 久久本道综合色狠狠五月| 婷婷色爱区综合五月激情韩国| 好吊妞乱淫欧美| 日本a不卡| 亚洲一区二区三区高清网| 亚洲一区二区福利视频|