s7300,變頻器,觸摸屏于wincc組態通訊控制說做過,請致電一下思路。s7300于變頻器走PROFIBUS-DP通訊還需要單獨在變頻器上裝通訊卡嗎?觸摸屏于s7300用MPI通訊嗎?WINCC于S7300用以太網通訊,這樣設置可以嗎?這回得求高人了
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-13 17:58
什么牌子的變頻器?除了西門子的變頻器,其他牌子的肯定要profibus的通信模塊。 西門子的觸摸屏可以走profibus的通信的。wincc可以走以太通信的。
flyaway
知識改變命運,學習鑄就人生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 4803 點
下載積分: 614 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2012-07-29
最后登錄: 2024-12-27
查看flyaway的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-14 07:55
變頻器是西門子的,觸摸屏是為輪的
restone
杭州一工科技有限公司
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 410 點
下載積分: 2047 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2009-03-19
最后登錄: 2019-12-30
查看restone的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-14 16:55
都可以實現,觸摸屏以太網需要加模塊。變頻器需要加DP模塊
西門子PLC、ABB變頻器、康沃變頻器特價銷售;非標自動化改造,工業機器人改造
yigongcn.taobao.com
rigaomuju
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 304 點
下載積分: 1151 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-04-12
最后登錄: 2013-06-24
查看rigaomuju的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-14 17:01
西門子觸摸屏 profibus的通信
電焊機配件www.rgmould.com二手印刷機www.cnessbw.com  防盜安全門 www.yongfadoor.com
hjjjq
多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 926 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2023-10-10
查看hjjjq的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-14 18:39
西門子S7 300+HMI+變頻器就用PROFIBUS-DP通信簡單,不需要加其它的模塊,
善解人意
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 209 點
下載積分: 721 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-08-29
最后登錄: 2016-03-31
查看善解人意的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-15 09:18
維綸觸摸屏和S7300走485,我就是這么做的
flyaway
知識改變命運,學習鑄就人生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 4803 點
下載積分: 614 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2012-07-29
最后登錄: 2024-12-27
查看flyaway的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-05-15 10:57
485?是不是dp啊你說的
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 628 個
工控威望: 825 點
下載積分: 21581 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-12-04
查看沙痕的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-05-16 11:04
引用
引用第6樓hjjjq于2013-05-14 18:39發表的  :
西門子S7 300+HMI+變頻器就用PROFIBUS-DP通信簡單,不需要加其它的模塊,

您應該很熟悉這樣的通訊吧,我剛換個公司,這里要求也是DP通訊,可是剛接觸到300 和winCC,所以更不了解DP通訊,需要怎么實現呢?您能不能簡單的描述一下,先謝謝哈!

主站蜘蛛池模板: 亚洲影视天堂| 四虎网站入口| 欧美在线综合| 黄 色 大 片 网站| 热久久国产| 亚洲综合热| 久久亚洲精品成人| 黄页网站视频在线观看| 国产成人精品一区二三区在线观看 | 午夜亚洲一区| 免费香蕉视频国产在线看| 制服丝袜综合国产精品| 亚洲精品影院久久久久久| 欧美夜夜操| 7777在线视频| 特级毛片aaaa级毛片免费| 色综合视频| 性福利视频| 91精品成人免费国产| 一级毛片中文字幕| 久久99视频| 亚洲欧美日韩综合网导航| 日本伊人久久| 成人国产三级精品| 国产叼嘿久久精品久久| 色综合桃花网| 最新日本免费一区二区三区中文| 黄色小毛片| aaa免费视频| 四虎久久| 99热这里只有精| 亚洲高清一区二区三区| 亚洲视频黄色| 很黄的视频在线观看| 福利你懂的| 国产福利免费观看| 日韩国产一区二区| 一级毛片免费网站| 九色com| 91麻豆精品视频| 特一级黄色毛片|