王小賽
級別: 探索解密
|
現在遇到一個問題,請大家?guī)兔。我在做一個風機的項目,用的是314c-2dp的CPu。在采集模擬量時,須采集風門的開度(4-20MA),風門電機外部供電,沒用PLC供電。在組態中設置為4線制電流,在PLC程序中采集到的數據是32767,也就是不能識別,后來我把風門開度的兩根線一根接PLC 0V,一根接模擬量模塊,再從PLC 0V接一根到模擬量模塊,這樣就相當于共0了嘛,就能夠識別了。但過了一會PLC的模擬量模塊就顯示錯誤了(錯誤為無外部輔助電壓),同時cpu自帶的Q點也不亮了。程序里的Q點是帶電的,但是就是沒有輸出。說明一點,測量到風門開度的電流負線要比PLC的0V低15V直流,另一個風門的電流負對PLC 0V有12V的交流電,此模塊為8通道,其中4個通道為4線制電流,3個通道為1-5V電壓,組態與接線都沒問題,就是把風門開度的電流負接到PLC負后才把Q點燒掉,模擬量模塊燒掉,請教各位專家,這是為啥啊,不知道原因,非常著急 |
---|---|
|
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園?
|
我記得模擬量模塊上面有個跳線帽,你跳線選擇對了沒? |
|
---|---|---|
|
王小賽
級別: 探索解密
|
沒有跳線冒啊,在側面有量程卡,選擇在正確的位置了,4線制電流為C,1-5V電壓為B,這我都做了啊,還是不行 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
測量到風門開度的電流負線要比PLC的0V低15V直流,另一個風門的電流負對PLC 0V有12V的交流電, 你的風門開度的電流負極的之間都自己形成環流了。 |
|
---|---|---|
|
王小賽
級別: 探索解密
|
應該不會有環流啊,我已經把所有風門開度的電流負全部接到PLC 0V了,這到底是啥原因,真急死人 |
---|---|
|