日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

369963
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 243 點
下載積分: 5969 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2009-07-14
最后登錄: 2024-12-28
查看369963的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-01-14 14:12
我們公司去年為一家銅箔廠安裝了四套銅箔分切機。自從去年六月開始到現在陸陸續續已經燒壞了五臺富士MEGA的變頻器,檢修報告為電源模塊燒壞,可能是輸入電源問題。另有一臺是外部控制端子失效,但面板操作正常。經廠家確認我們設備所用電源是他們以前舊設備上的電源,且沒有什么穩壓措施保護,他們以前的設備一直都沒燒過機器,就是我們安裝的設備老是燒變頻器,而且還燒壞了三個三菱張力控制器。但是我們用的電氣設備電壓等級也是合理的,4KW的電機用5.5KW的變頻器,控制回路也沒問題,380和220的回路是完全分開的,主電源輸入側加裝了交流電抗器但還是有燒電氣設備的現象發生。不知道有沒有同行也碰到過類似的問題,請師傅們談一下各自的經驗意見吧。謝謝了!
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-11-24
查看xujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-14 15:21
是不是晚上沒負荷電壓高導致
369963
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 243 點
下載積分: 5969 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2009-07-14
最后登錄: 2024-12-28
查看369963的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-01-14 19:24
現在最新的一套設備一個變頻器的外部控制端子失靈了,但面板控制沒問題,且沒有異常歷史。之前該變頻器輸入側有一個接觸器一次側出現了短路,其回路上所有斷路器都跳閘了,再次送電后除了變頻器以外其他都能正常工作,而且檢查了之前短路的接觸器一次側有燒黑的痕跡,但是沒有找到造成短路的外界因素存在,接線端子也是鎖緊的,接觸器通電后能正常工作,檢查了輸入電源一直很穩定,其他共用該電源的設備從來沒發生過這種情況。現在很困惑。
hsl2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 132 點
下載積分: 561 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-01-14
最后登錄: 2013-04-01
查看hsl2008的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-14 20:59
1、一次側路出現了問題,建議更換一次側路的所有部件,比如接觸器和斷路器
2、可以肯定是輸入電源出現了問題
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 5350 點
下載積分: 61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-01-14 21:06
把布線圖發上來看看
夜色迷茫
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 130 點
下載積分: 590 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-12-25
最后登錄: 2013-01-20
查看夜色迷茫的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-01-15 10:51
要做電能質量分析

檢查一次側回路
369963
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 243 點
下載積分: 5969 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2009-07-14
最后登錄: 2024-12-28
查看369963的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-01-15 14:06
我們公司的設備其他單位也用過,幾年了都沒發生過這種現象,而且電氣線路都是一樣的,不太可能是布線方面有缺陷啊。據廠家說我們有三臺設備都燒過,運行速度基本在80米/分鐘,變頻器輸出頻率在70Hz左右,還有一套工作速度65米/分鐘的還沒有發生過這種問題,不知道是不是變頻器頻率太高的原因,但是張力控制器燒壞就沒法解釋了,和變頻器的回路是分開的,中間還有380轉220的變壓器隔離,廠家說他們現在廠里有幾百臺變頻器都沒有發生過燒壞的情況,我現在在他們提供的主電源上加了一個過電壓保護裝置不知道能不能避免這種情況再次發生
1294497603
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 147 點
下載積分: 2147 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-06-25
最后登錄: 2014-12-24
查看1294497603的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-01-15 20:42
我也碰到這種事,同一臺設備同一個位置燒了好多臺富士的變頻器,后面查是電機線破損,三相線跟線之間電阻是2000多歐引起,換了線之后就沒再壞過
limingyun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 5671 點
下載積分: 22951 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2009-03-02
最后登錄: 2024-11-08
查看limingyun的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-01-15 20:43
諧波影響
nazid1231
學習中!成長中!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-01-11
最后登錄: 2013-03-07
查看nazid1231的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-01-17 10:14
廠家電是幾線的,設備設計又是幾線的?懷疑地零混用了! 路過
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-01-17 12:52
電源模塊選擇的太小。
369963
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 243 點
下載積分: 5969 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2009-07-14
最后登錄: 2024-12-28
查看369963的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-01-17 13:00
廠家是五線制我們設備是四線制的,他們將地線和零線都接在一起了,但是廠家說這樣沒問題的,他們都會定期進行安全檢點,并且最近進行過一次對電源諧波分量的專業檢測,說都在正常范圍內。他們懷疑我們的變頻器運行頻率太高了(70Hz),造成了系統內部產生諧波影響,和他們的電源沒有關系,這方面小弟不是很懂,還請前輩指正。

主站蜘蛛池模板: 日韩经典欧美精品一区| 中文字幕久久精品| 福利 在线播放| 综合视频在线| 日韩国产欧美一区二区三区在线| 五月开心激情网| 99色网站| 成人欧美一区二区三区黑人免费| 天天色综网| 亚洲欧美成人综合| 国产精品3| 美国一级黑人毛片| 国产免费亚洲| 亚洲高清一区二区三区久久| 香蕉视频啊啊啊| 国产福利小视频高清在线观看| 四虎影视在永久在线观看 2019| 久久免费网| 在线观看免费黄色小视频| 四虎永久免费在线| 国产成人精品无缓存在线播放| 强美女的免费视频网站| 国产亚洲精品自在久久77| 亚洲伊人色一综合网| 亚洲黄色美女| 另类毛片| 1001夜免费官网| 四虎影视成人精品| 国产精品久久久久久久久| 亚洲欧美v视色一区二区| 亚洲精品视频在线观看免费| 久久99综合国产精品亚洲首页| 成人性动漫高清免费观看网址| 一本到卡二卡三卡视频| 精品国产一区二区三区www | 看真人视频a级毛片| v欧美精品v日本精品| 人人看人人鲁狠狠高清| 在线天堂视频| 亚洲www色| 免费91视频|