QD75D1模塊里監控地址817是 命令到位標志  現在想抽取里面的OPR完成標志的信息(OFF→ON)  以控制伺服定位完成后進行自動前進 PS:因為工藝要求里未知前進距離 所以沒法用定位數據 是不是只能通過自鎖JOG前進控制?  找了半天沒找到能條件控制的命令 只有條件控制定位數據的定位程序  下圖: 程序


現在的問題是 當伺服定位完成后 沒有進行自動前進 可能是抽取地址出錯了 求大俠幫忙看下   是不是程序寫錯了 還是方法錯了


yxl8301182
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 133 點
下載積分: 755 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-08-09
最后登錄: 2021-07-26
查看yxl8301182的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-11 23:13
大俠來幫幫我把~~~~~~~
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-06
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-12 08:09
樓主還是看看定位模塊手冊中對於817的解釋
yxl8301182
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 133 點
下載積分: 755 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-08-09
最后登錄: 2021-07-26
查看yxl8301182的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-12 08:52
看了定義啊   是監控數據地址  只能讀不能寫的  16進制定義  倒數第五個是我需要的數據 換成10進制就是第16個吧
rosephy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 281 點
下載積分: 434 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-12-31
查看rosephy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-10-12 08:59
樓主的M52如果是脈沖指令的話,那么考慮一下【D101=K1】的這個時序
yxl8301182
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 133 點
下載積分: 755 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-08-09
最后登錄: 2021-07-26
查看yxl8301182的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-10-12 09:43
M52是脈沖指令  【= D1O1 K1】 就是當D101中抽取的數據(G817里的b4位)等于1的時候輸出M53 可是OPR完成了 還是沒有抽取到 是不是不該用脈沖作為觸發條件 難道一直抽取?
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-10-12 11:08
第一行是什么:乘法?
狀態有很多,所以不會=1.而應該是 D101.1 這樣,當個觸點用  
yxl8301182
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 133 點
下載積分: 755 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-08-09
最后登錄: 2021-07-26
查看yxl8301182的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-10-12 11:21
第一行是讀取QD75監視數據的命令  讀取完存到D101里面   然后再和1做比較 如果相等 就輸出M53
rosephy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 281 點
下載積分: 434 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-12-31
查看rosephy的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-10-12 11:25
引用
引用第5樓yxl8301182于2012-10-12 09:43發表的  :
M52是脈沖指令  【= D1O1 K1】 就是當D101中抽取的數據(G817里的b4位)等于1的時候輸出M53 可是OPR完成了 還是沒有抽取到 是不是不該用脈沖作為觸發條件 難道一直抽取?

你可以試一下,個人感覺這個M52脈沖和【= D1O1 K1】時序不一致,【= D1O1 K1】應該比M52滯后一個掃描周期,所以你的M53不能執行
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-06
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-10-12 11:40
引用
引用第3樓yxl8301182于2012-10-12 08:52發表的 :
看了定義啊   是監控數據地址  只能讀不能寫的  16進制定義  倒數第五個是我需要的數據 換成10進制就是第16個吧

既然是要看OPR完成標誌OFF-ON,那應該是[=d101 H10]這樣子
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-10-12 11:52
不靠譜!OPR完成后,b4始終為1,所謂的D101不可能小于16
rosephy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 281 點
下載積分: 434 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-12-31
查看rosephy的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-10-12 11:54
引用
引用第9樓zyfzxh于2012-10-12 11:40發表的  :

既然是要看OPR完成標誌OFF-ON,那應該是[=d101 H10]這樣子

版主有道理,忽略了這個細節
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 探花国产精品三级在线播放 | 国产91在线精品福利 | 国产成人a一在线观看 | 99久久一香蕉国产线看观看 | 精品视频在线免费看 | 欧美黄网站免费观看 | 4hu四虎免费影院www | 色综合久久中文字幕综合网 | 欧美日韩国产综合在线 | 亚洲视频中文 | 老司机福利在线观看 | 久久综合九色综合精品 | 欧美一级成人影院免费的 | 免费看的一级片 | 成视频年人黄网站免费 | 国产高清国内精品福利 | 中文免费观看视频网站 | 中国美女一级毛片 | 成人午夜免费福利视频 | 国内永久第一免费福利视频 | 特黄特色大片免费视频大全 | 欧美色欧美亚洲高清在线观看 | 激情综合网五月激情 | 日韩综合图区 | 久久露脸 | 特色毛片| 四虎影视1304t | 色老汉网| 中文日产国产精品久久 | 色综合五月婷婷 | 成人在线观看网站 | 小视频福利 | 亚洲最大视频网站 | 亚洲国产中文字幕在线观看 | 美女黄色在线 | 一级做a爰性色毛片免费 | 日韩欧美亚洲视频 | 日本特黄特黄刺激大片免费 | 亚洲图片88 | 久久亚洲精品成人综合 | 网站色哟哟 |