第一次用FX2N2AD,我用FX2N2AD做個溫度檢測,但實際溫度22度時PLC顯示的溫度是172 ;實際溫度30度時PLC顯示溫度是232度。我需要怎么辦?怎么校準到與實際溫度一致呢?請高手們指點呀 |
---|---|
|
meipingboy
級別: 家園常客
|
232 - 172= 60 顯示溫度 30 - 22 = 8 實際溫度 60 * 8 =7.5 顯示溫度 / 實際溫度 實際溫度升高一度,顯示溫度就升高7.5度 你再檢測一下,如果這個數據基本正確,那么就好弄了【比如實際測試35度,那么顯示溫度應該是 232 + (35 - 30)*7.5 = 269.5 :】,如果這個數據不正確,那么,程序就難弄了。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
級別: 略有小成
|
估計量程值不對,在換算時出的錯誤 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zsm9614501
級別: 略有小成
|
只要是數值是線性的就好處理 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
新聞聯播
東方紅,太陽升,中國出兩個毛澤東,他為人民謀幸福...
級別: 論壇先鋒
|
首先要是線性關系 其次算出比例系數 最后反推需要數據 |
---|---|
|
產品設計
級別: 略有小成
|
我也同樣遇到這樣的問題,請指教,怎樣弄好的,謝謝 |
---|---|
|