MODBUS本身就是一種通訊協議,485只是一種物理接口,Modbus可以支持多種電氣接口,如RS-232、RS-485等,還可以在各種介質上傳送,如雙絞線、光纖、無線等。
三菱的:
FX1N-485-BD 用于FX1S,FX1N
FX2N-485-BD 用于FX2N
FX3U-485-BD/FX3U-485-ADP 用于FX3U
最大傳輸距離:50M,連接器:8芯MINI-DIN型,模塊指示:SD,RD指示燈,通訊方式:半雙工通訊(單對雙絞連接),全雙工(2對雙絞連接),電源損耗:DC 5V/60MA,來自PLC基本單元。
指令格式:RS [S.] m [D.] n
注:[S.]:數據寄存器D,發送數據時指定源數據在PLC中得起始地址;
m:常數K/H,發送數據時定義需要傳送的數據長度,允許范圍0到4096,接收數據時應該設置為0;
[D.]:數據寄存器D,存儲接收數據的存儲起始地址;
n:常數K/H,接收數據時定義接收的數據長度,允許范圍0到4096,數據發送時應該設置為0;
32位操作指令:不允許
邊緣操作指令:不允許
數據的通訊格式需要通過PLC的特殊數據寄存器D8120進行設定。