今天給一臺電機加裝變頻器,電機銘牌是這樣,功率2HP,電壓220V電流是6。7A,電壓380V電流是3。3A,兩種種接法,現在用得是三相380V電壓,當我裝一個380V/1。5KW變頻器會報警過載,裝一個3。7KW就OK了,這是為什么呀,我百思不得其解,明明是2HP(1。5KW)電機,為什么1。5KW變頻器不行,再說一個問題,啟動電流可以達到8A多。 |
|
---|---|---|
|
kissko
要學習就要各位師傅手下多指教
級別: 網絡英雄
|
和調參數沒有關系,他得啟動電流都上8A,變頻器1。5KW電大電流是多少呀, |
|
---|---|---|
|
kissko
要學習就要各位師傅手下多指教
級別: 網絡英雄
|
有那個高手幫一下忙呀, |
|
---|---|---|
|
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
|
使用變頻器應考慮電機的接法,就不會出怪事了 |
---|---|
|
ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
|
同意5樓的,380伏應該按星形接線的 |
|
---|---|---|
|
yjhdlp
級別: 家園常客
|
220v是1.5kw現在變頻器電壓是380v怎么不報警。將變頻器頻率設為86.5HZ |
---|---|
|
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
|
同意5樓的說法 |
|
---|---|---|
|
李飛
天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,有一日 應盡一日勤
級別: 略有小成
|
是這樣的 我也考慮到這點了 當你用220v變頻器電機接三角形 當用380v變頻器時電機接星形 樓主你現象應該是過電流報警 如果8樓說的是錯的,當星形接法電機接在220v的變頻器上運行是不報警的可以運行的,但是運行電機扭矩小了力不夠大達不到額定值!!!! |
---|---|
|