dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園常客
|
小弟廠里用一臺專用變壓器630KVA,現在廠里最大相電流是500A,求解:1,630KVA最大可用相電流是多大?2我廠現在用了多少功率的電器?3我廠還可以加多大功率的用電器? |
---|---|
|
在肇興
級別: 家園常客
|
10KV電壓的變壓器的低壓電流是:1KVA約等于1.44A.你的變壓器是630KVA,電流大約900A,你可以從變壓器銘牌上看到變壓器的相關參數 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
客居他鄉
級別: 略有小成
|
你廠現用功率是240KW左右,還可以增加230KW. 樓主留言:你計算的公式是怎么的? |
---|---|
|
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
|
回答,相電流500A,功率為250KW。630KVA額定電流為900.。還可增加240KW. |
---|---|
|
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園常客
|
注意三相平衡,如果不平衡相差很大輸出就沒那么大了 |
---|---|
|
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
|
計算方法是:功率÷電壓÷1.732=電流 630000÷400÷1.732=909.35A |
|
---|---|---|
|