日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

aries
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 309 點
下載積分: 870 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2010-03-13
最后登錄: 2013-04-24
查看aries的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-20 17:00
大家好 我遇到這樣一個問題:我們公司有4臺設備是用歐姆龍C200H 的PLC,但是不都是一種設備。
現在遇到問題是所有的4臺設備都調不出程序,我的電纜接口也是對的,軟件版本也是夠的(V7.2),
軟件調程序的時候我也是設置的,應該是正常,正確的設置。
我想是不是C200H 有什么特別的地方嗎?我上網搜了 好像也有其他人遇到我這樣的問題,對于程序加密,在調程序的時候PLC沒有提示。
口述就是這樣一種情況,如若不清楚,明天上班上圖!
謝謝大伙了
[ 此帖被aries在2011-06-21 16:42重新編輯 ]
seeyou
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 5644 點
下載積分: 7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2019-06-13
查看seeyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-20 17:10
應該是PLC被加密了。
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-20 17:26
你的電腦系統是不是Windows7版本太高了,我在三菱FX-2NC見過程序傳不全,后來用XP系統就不存在這種情況。
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-20 17:52
C200H 從編程器口是無法連接計算機的,需要從外設口連接,要用到 IP007 或 link201適配器
tuanailing
精細出真功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 2254 點
下載積分: 1748 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-05-10
查看tuanailing的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-20 20:10
  用個C200H-LK201 吧,  今天我剛用, 但不幸的是,拿了一個過去調試,結果燒壞了,立馬回本部再拿一個,一樣燒壞了,。   我在懷疑,在連接PLC的時候,我拆的是輸出模塊,會不會是程序對應的輸出點導致模塊燒壞的,因為我看見CPU運行燈是亮著的,。  還有可能是底版有問題了, 大家看是哪個出現的問題概率比較大呢?
做工控,做人生
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-20 21:03
USB CIF02編程線纜也可以用呀
menghaoxiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 243 點
下載積分: 3765 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-12-23
最后登錄: 2024-01-16
查看menghaoxiang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-20 21:46
用外設口通信,DIP腳5和7要0N。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-20 22:00
引用
引用第5樓liuhuaxing于2011-06-20 21:03發表的  :
USB CIF02編程線纜也可以用呀

得用C200H-LK201哦~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(liuhuaxing) 熱心助人
    aries
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 198 個
    工控威望: 309 點
    下載積分: 870 分
    在線時間: 95(小時)
    注冊時間: 2010-03-13
    最后登錄: 2013-04-24
    查看aries的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-06-21 08:08
    謝謝。。。大伙!
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 965 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-06-21 11:36
    謝謝版主提示。USB CIF02編程線纜說明書說的能適用C200H。
    樓主留言:
    版主說的是正確的 我昨天沒有調出來,用的就是cif02的。沒騙你,你自己去調一下,試試。有你說的模塊 直接由PLC上的口調,調不出來的
    ydc820
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 642 個
    工控威望: 625 點
    下載積分: 1456 分
    在線時間: 893(小時)
    注冊時間: 2007-02-24
    最后登錄: 2024-11-14
    查看ydc820的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-06-21 12:03
    要用232模塊LK201
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3025(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-28
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-06-21 13:10
    要用通訊模塊用C200H-LK201
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。

    主站蜘蛛池模板: 欧美色久| 欧美色欧美亚洲另类二区精品| 欧美激情精品久久久久久久 | 性久久久久久| 4hu44四虎在线观看| 99精品免费视频| 亚洲欧美综合网| 亚州一级毛片| 国产高清日韩| 精品视频www| 国产精品99久久免费观看| 4444亚洲国产成人精品| 亚洲伊人色图| 天天插天天爽| 91美女视频在线| 丝袜免费网站xx免费观看| 久久国产精彩视频| 亚洲综合激情视频| 亚洲欧美黄| 男人j进入女人j内部免费网站| 成年大片免费高清在线看黄 | www.久久精品| 日韩成人精品日本亚洲| 伊人久久中文大香线蕉综合| 免费深夜视频| 97久久天天综合色天天综合色hd| 特色毛片| 国产高清一| 欧美四区| 亚洲综合久久伊人热| 亚洲国产精品日韩一线满| 毛片h| 老外一级片| 永久黄网色视频免费| 交性大片欧美多人| 日韩精品一区二区三区四区| 中文字幕一区二区区免| 亚洲国产精品二区久久| 免费看的www视频网站视频| 555夜色555亚洲夜色| 欧美成人aaaa免费高清|