    小弟在看完三菱編程手冊PID控制部分后有這個問題,實際調試中經常會把P;I;D;以及SV;采樣周期等參數放到觸摸屏上,以方便隨時更改。
  但這里看到例程中這些參數都是以SM402為起始的語句中,SM402只在PLC運行時掃描一個周期,那這樣不是在一個周期以后的運行中無法修改了?想要修改還得停了PLC,修改后,再次運行PLC。這一起一停很是麻煩。
  這里小弟想請教下怎么寫才能讓PLC運行過程中也可以修改PID控制參數。不知道把語句起始的SM402改成SM400可以嗎?這樣會不會出錯?我手頭沒有PLC,我法測試。或者還有什么方法可以做到這個要求。要是能有例子程序那就更好了。
zhongxin0512
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhongxin0512的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-24 10:54
修改對應的寄存器的地址的值

主站蜘蛛池模板: 国产成人18黄网站麻豆| 国产精品久久久久久久| 亚洲第一成年网| 91精品福利视频| 2020亚洲欧美日韩在线观看| 亚洲精品国产拍拍拍拍拍| 播播成人网| 四虎院5151hhcom| 中文字幕亚洲国产| 欧美精品国产第一区二区| 国产制服丝袜视频| 99伊人| 日本一区二区在线视频| 91麻豆传传媒波多野衣久久看| 99九九精品国产高清自在线| 亚洲国产第一区二区香蕉| 老司机午夜精品视频| 99久久精品费精品国产一区二区| 亚洲欧美中文在线观看4| 婷婷国产成人久久精品激情| 大色综合色综合网站| 97青青草| 欧美日韩中文字幕一区二区高清| 四虎影视永久费观看在线| 久草视频网| 免费三片在线观看网站| 亚洲国产一区二区三区亚瑟| 99热官网| 成人在线视频网| xxxx性欧美黑人| 久久精品国产亚洲综合色| 四虎免费影院在线播放| 国产综合精品久久亚洲| 亚洲成人在线网| 一级一级毛片黄蝶| 国产精品麻豆一区二区| 黄污视频网站| 一级毛片免费观看| 日韩亚洲一区中文字幕| 在线成人| 久久精品伦理|