一棟大樓有十戶單元,每戶單元配電功率為5KW,共為50KW(全部為單相用電),
配電方案一:如單相用電計算則有400A,(400/3)=每相電流120A,
配電方案二:如把單相功率加起來,再按三相用電平均分配用電,則三相功率計算則有100A,(50KW=(100/3)=每相33A
如按方案一選150A三相空氣開關,
如按方案二選50A三相空氣開關,,
請問高手怎么選用總開關。
hxy990119
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 337 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2019-09-01
查看hxy990119的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-13 08:27
第二種方案計算有誤。功率平均分攤,每一相就有最低15KW的負載,其電流怎么可能只有33A呢?

主站蜘蛛池模板: 国产午夜精品久久久久| 4虎tv| 九九视频在线| 在线免费观看视频a| 麻豆精品传媒| 黄a级片| 99久热| 色综合综合色综合色综合| 亚洲美女啪啪| 国产亚洲精品成人久久网站| 欧美成人aaa大片| 国内自拍99| 亚洲 欧美 中文 日韩欧美| 亚洲第一成人在线| 久久r这里只有精品| 黄毛片免费| 一级特级欧美午夜片免费观看| 免费看a级黄色片| 欧美不卡影院| 综合图色| 五月激情综合丁香色婷婷| 福利在线播放| 久久国产网站| 99久久99久久久99精品齐| 日韩一区国产二区欧美三| 一区二区视频在线观看免费的| 免费福利网站| 99在线影院| 免费的黄色网址| 91国语精品自产拍在线观看性色| 日本一区二区三区精品视频| 在线观看中文字幕国产| 桃花综合久久久久久久久久网| 成人春色在线观看免费网站| 免费在线观看a级毛片| 99热国产这里只有精品9九| 欧美日韩国产综合一区二区三区| 综合久久久久久中文字幕| 亚鲁鲁国产| 欧美91精品久久久久网免费| 操操吧|