日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-01 09:42
         我目前碰到一個奇怪現象,在前一臺設備上用,《對射型二線制交流220V光電傳感器》來控制啟停變頻器,很正常。而這一次用相同的電路、相同的元器件,卻碰到了受干擾的現象,光電傳感器所對應的繼電器不能正常通斷,時通時斷,不知有什么好方法,求助大家。或者在繼電器的線圈二頭需要并聯什么元器件,來解決問題。
                                                                                                                                                
   謝謝各位:
薛立軍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 797 點
下載積分: 3326 分
在線時間: 399(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2025-01-11
查看薛立軍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-05 16:32
改變一下線路布局讓信號線離變頻器輸出線遠一些,不要放在一個線槽里。本人曾遇到接近開關配計數器只要變頻器一開計數器就跳字(不應該計數)找了好久,發現把接近開關的線與電機線分開布線解決。

主站蜘蛛池模板: 久久999视频| 精品国产免费观看久久久| 欧美亚洲综合激情在线| 日韩免费一区二区三区在线| 精品一区二区三区在线视频观看| 亚洲毛片大全| 欧美成人精品高清在线观看| 一区不卡在线观看| 免费视频你懂得| 成人毛片全部免费观看| 99国产情在线视频| 日韩高清中文字幕| 在线观看你懂的网站| 你懂的成人| 2021中国大陆精品视频xxxx| 日韩在线www| 欧美18videosex性欧美69| 中文字幕日韩理论在线| 天堂成人在线观看| 成人手机看片| 老外黑人一级毛片| 2021国产精品成人免费视频| 欧美日韩免费一区二区三区| 在线观看91精品国产hd| 四虎地址8848aa4hc44四虎| a级毛片毛片免费很很综合| 欧美1级| 色婷婷激情五月综合| 夜色网站| 日本www在线| 成人网免费视频| 精品特级毛片| 中文字幕丝袜制服| 精品综合久久久久久97超人| 亚洲人人在线| 尤物福利在线| 亚洲bb| 麻豆视频一区| 福利精品视频| h片免费在线观看| 免费人成黄页在线观看日本|