   我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2025-01-06
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-08 16:45
實際上要看你的負載的投入率,實際上并不是所有的機器同時工作的,同時投入不大于70%的情況下就沒問題,要看最大的電流是多少!!!
要區別對待
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美视频在线| 亚洲高清自拍| 欧美区在线| 久草不卡视频| 国产精品视频一区二区三区w| 国产精品伦视频观看免费| 亚洲国产高清美女在线观看| 日韩免费网站| 一本大道久久香蕉成人网| 久久久午夜| www国产91| 亚洲精品视频免费看| 狂野欧美性猛交xxxx巴西| 最新精品视频在线观看| 四虎免费在线播放| 成人a级大片| 女人18毛片a级毛片一区二区| 国产精品亚洲一区二区三区久久 | 成人免费观看www在线| 日韩区欧美区| 在线资源观看| 成 人网站免费| 色综合久久久| 国产精品6| 日韩 欧美 综合 在线 制服| 一区二区欧美视频| 日本特色一级强| 福利精品视频| 黄色免费网站在线看| 日韩中文字幕网站| 九九视频免费观看| 色中色综合| 亚洲欧美一区二区三区久本道 | 国产欧美一区二区| 日韩视频一区二区三区| 伊人网在线免费视频| 日本一区午夜爱爱| 国产成人综合在线观看| 国产黄色美女| 免费在线观看黄视频| 97青青草|