樓主  發表于: 2010-12-01 15:53
PLC控制泵的啟動,其中有一個條件是對泵進行預冷,當泵出口的溫度低于設定的-150℃才能啟動泵。
問題1: 對泵進行預冷過程中,溫度逐漸的降低,顯示值正常;突然溫度顯示值就變成了826℃(正常預冷時候溫度都是從室外溫度到-190℃變化),重啟溫度顯示器的電源后,溫度顯示一直在-50℃,但是溫度已經達到了啟動泵的溫度,可以正常啟動泵。

問題2:泵正常運行時,溫度在-190℃左右,在一次運行過程中,溫度突然升高,很快超過了設定的-150℃,PLC控制泵停止運行,反復了兩次后又可以正常運行了。
請教高手給予幫助解決!
謝謝!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-01 15:59
不論你采用說明方式控問,溫度突然變化肯定無法來做控制。
你使用的溫度傳感器(熱電偶之類)是否與控制器匹配,還有需要檢查溫度檢測傳感器性能和連接。

主站蜘蛛池模板: 欧美一区二区三区久久综 | 亚洲四虎 | 毛片美国 | 天天色天天色 | 美国性欧美xxxx | 国产久草视频 | 在线观看精品视频网站www | 黑色丝袜在丝袜福利国产 | 国产高清久久99 | 国产 中文 制服丝袜 另类 | www.毛片网站 | 久久综合网久久综合 | 久久99精品一级毛片 | 色之综合网 | 国产成人精品日本 | 中文字幕 视频一区 | 激情综合色综合久久综合 | 成人看片毛片免费播放器 | 九九热热| 91精品国产免费网站 | 日韩成人免费在线 | 毛片黄片一级片 | 老司机午夜精品视频 | 免费国产黄网站在线观看 | 热久久免费视频 | 成人看的午夜免费毛片 | 伊人任线任你躁 | 天天色天天综合网 | 日本色妞 | 国产91在线视频观看 | 露脸啪啪清纯大学生美女 | 九九精品视频在线免费观看 | 免费黄色短视频 | 色软件大全| 中文精品久久久久国产网址 | 国产精品自在自线亚洲 | 久草视频在线观 | 91精品网站| 亚洲综合成人网 | 欧美国产一区二区三区 | 一级片美女 |