在網上下載了好幾種的三菱通訊協議的資料(不同版本),可是實際用VB通過SC-09電纜對PLC操作時卻不一樣,后來來是找來了另外一種通訊協議才通訊上。
具體的通訊協議為:

手冊:

ENQ    站號   PC號  指令  報文等待 字符A區  和校驗

如果按這樣的通訊方式去通訊,始終是錯誤

在網上找到另外一種是:
始 命令 首地址 位數 終 和校驗
STX CMD GROUP ADDRESS BYTES ETX SUM
其中的地址算法:address=address*2+1000h
再轉換成ASCII


這樣通訊正常

現在的疑惑是:三菱的通訊協議到底是哪種,為什么按照書上協議卻不能通訊?
有做過這方面的朋友指點一下。
xdjxdj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xdjxdj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-12 16:27
我也有這方面的困惑 “始 命令 首地址 位數 終 和校驗”是無協議通訊模式 我用usb-sc09-fx測試通過了
“ENQ    站號   PC號  指令  報文等待 字符A區  和校驗”是專用協議模式 我用usb-sc09-fx測試時只有返回值:6H 15H 15H 一直沒搞通
不知這是通信線的問題還是編程口不支持專用協議模式
有明白的朋友給指點一下

主站蜘蛛池模板: 成人在线视频网| www蜜桃| 在线播放精品视频| 国产精品激情综合久久| 一级一级一级毛片| 日本一区高清视频| 亚洲欧洲色天使日韩精品| 高清国产美女在线观看| 网站久久| 久久午夜国产片| 中文字幕麻豆| 色女孩综合网| 91国在线高清视频| 特黄a级毛片| 久久国产免费观看精品3| 自拍偷自拍亚洲精品被多人伦好爽| 免费国产午夜高清在线视频| 国产精品视频999| 99综合精品久久| 欧美在线综合| 中文字幕一区二区精品区| 日本www色视频成人免费| 91国内在线观看| 丝袜诱惑一区二区| 国产日韩欧美综合一区二区三区| 亚洲综合网址| 亚洲欧洲日韩国产一区二区三区| 久久91精品久久91综合| 国产一级特黄在线视频| 国产91亚洲精品| 久久精品大全| 亚洲爱视频| 伊人久久大香线蕉综合爱婷婷| 日本伊人久久| 国产福利短视频| 成人在线手机视频| 天堂网www在线资源| 国产尤物视频| 日韩一区二区三区四区区区| 中国成人在线视频| 午夜视频福利在线|