情況是這樣的:控制柜用的24VDC電源是通過開關電源從380VAC轉換為24VDC的,控制柜上有DC24V的燈泡。剛通上380VAC電源的時候,燈泡亮了1分鐘左右就滅了;測量了開關電源的輸入端是380VAC,而輸出端DC則很小,幾乎為零。請問這是為什么啊?

380VAC是從電機的三相取了兩相火線。

按照有些大哥說的我把負載斷掉了,輸出為18-19VDC,是不是開關電源壞了?
[ 此帖被wangqiang82在2010-11-25 17:17重新編輯 ]
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-26 19:52
你去找一個50V/1000UF的電解電容,(注意要分正負極,新電容短的那個腳是負極,長的那個是正極,或看電容外表有標記的那邊是負極),把電容并在電源的正負極上,如果有所好轉,那就是開關電源的輸出端的濾波電容失效了;此電容失效會造成電源的負載能力下降或輸出電壓下降甚至對下一級造成干擾。

主站蜘蛛池模板: a黄网站| 四虎永久在线视频 | 免费毛片看 | 黄页网站 | 在线观看色 | 婷婷在线视频 | 欧美五月激情 | 欧美黄色高清视频 | 在线看的成人性视频 | 4虎最新| 欧美特级一级片 | 国产一级特黄aa毛片 | 亚洲欧洲日产国码 最新 | 久久国产精品99精品国产 | 久草干| 色播综合网 | 中文在线观看永久免费 | 伊人网五月天 | 国产视频福利 | 我要看一级大片 | 免费操 | 91短视频在线观看2019 | 中文字幕日韩欧美一区二区三区 | 手机成人在线视频 | 日本精品久久久 | www欧美视频 | 911亚洲精品国内自产 | 国产精品午夜在线播放a | 九九热九九 | 久久精品23 | 一国产大片在线观看 | 天堂网色 | 五月婷婷亚洲 | 在线免费国产 | 成人h网站 | 丝袜美女在线 | 亚洲国产精品日韩专区avtube | 黄在线观看网站 | 天堂影 | 欧美成人免费丝袜视频在线观看 | 欧美在线视频免费看 |