我用的是西門子S7-200的PLC,我用通訊線把電腦和PLC連接起來,不知道為什么一直燒壞通訊線,我現在估計有兩個原因:

一:電腦沒接地線,PLC接了地線,可能是由于各個參考地不一樣,對地有環流,燒壞通訊線,有時候也燒壞PLC的通訊口

二:我有兩種通訊線,一種是普通的通訊線(串口直連),一種是USB 轉串口,在用USB通訊線的時候,安裝完USB驅動,一般COM口就會變成COM3或COM4,我是用步科的觸摸屏軟件來調試的,步科觸摸屏的軟件里面只有COM0,COM1,COM2口,所以我要把電腦的COM3口或COM4口強制變化為步科觸摸屏對應的端口,就應為這樣改了,燒了好幾條線

三:懷疑電腦的串口壞了,但是我用串口下載單片機程序的時候是很好的 ;

四:我用步科的屏下載觸摸屏程序,不知道為什么這個電腦跟觸摸屏的通訊線也會發燙,通訊不了


現在就是想請高手幫我分析一下,到底是什么原因啊,這樣一條一條燒線不是個辦法啊


我現在想的辦法是,電腦重做系統,把COM口恢復正常的。。。

苦惱啊 。。。。。。。。。
附件: S7200 160個常見問題解答.pdf (344 K) 下載次數:76
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3025(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-28
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-23 11:23
你的線是USB--COM口的還是直接常用的那種打印機的USB線?
修改COM端口號,是不會造成任何硬件問題的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。

主站蜘蛛池模板: 亚洲视频你懂的| 亚洲综合久久久久久888| bt天堂网在线www天堂| 国产精品精品| 国产黄色美女| 国产成人网| 亚洲国产精品成人久久| 污污视频免费观看| 99久久久精品| 特黄特色大片免费影院| 蜜桃臀久久伊人福利| 真实国产乱子伦视频| 欧美视频一区在线| 4hc44四虎www在线影院男同| 综合啪啪| 久久久久久久久久综合情日本| 在线免费观看一区二区三区| 青青视频免费| 制服丝袜综合国产精品| 日韩区欧美区| 在线精品播放| 四虎成人4hutv影院| 成人一级黄色毛片| 美国毛片免费观看| a亚洲天堂| 欧美成人四级hd版| 中文字幕在线不卡精品视频99 | 久久精品视频播放| 在线精品国产一区二区| 亚洲国产一级a毛片| 4虎影院在线观看| 四虎免费观看| 国产成人1024精品免费| 日本高清有码| 亚洲综合久久伊人热| 亚洲精品黄| 日本免费大黄| 精品欧美一区二区三区在线观看| 黄页网站免费在线观看| 亚洲一级片免费看| 国产精品久久久久久久网站|