現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
wanjianhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wanjianhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-10 20:48
我是搞電加熱的,一般電加熱是純電阻,COS等于一,電動機COS小于一,電動機電流就比加熱管大。

主站蜘蛛池模板: 日本亚洲欧美美色| 色哟永久免费| 色综合久| a级免费在线观看| 91在线免费看| 色婷婷久久合月综| 亚洲欧美日韩国产色另类| 成人麻豆视频| 色老狼| 九九热只有精品| 亚洲综合免费视频| 婷婷综合激情网| 大黄毛片| 可以免费观看的毛片| 国产毛片久久精品| 性欧美极品xxxx欧美一区二区| 亚洲成片观看四虎永久| 国产高清在线丝袜精品一区| 欧美一级片黄色| 国产成人综合网在线播放| 亚洲精品98久久久久久中文字幕| 亚洲第一区香蕉_国产a| 国产五月天在线| 国产免费黄色大片| 综合99| 精品视频在线观看一区二区 | 毛片基地美国| 国产99久久九九精品免费| 日韩一区二区久久久久久| 悠悠在线| 网址你懂的在线| 久久久国产99久久国产久| 高清中国一级毛片免费| 亚洲视频91| 国产国产人免费观看在线视频 | 日韩精品一区二区三区 在线观看| 欧美黄网站| 国产99免费视频| 免费人成视网站在线观看不卡| 伊人色网站| 一级毛片免费视频观看|