我最近接手了一fx2n-48 點plc,經檢查發現熔絲熔斷,開關塊4820,穩壓塊8050 擊穿,開關變壓器被維修弄碎。
更換4820,8050,重繞開關變壓器后通電試機,plc電源燈亮,cpu-e燈常亮。
測電源板輸出針電壓
不插i/o板,cpu板時,4,5針為負極地,1陣5.4v,2針 4.98v,3針5.07v,6針為27v,8,9為獨立的24v
僅插i/o板時,電壓基本不變。
插上i/o板,cpu板后電壓變為1針4.41v,2針4,49v,3針 5.06v,6針25.38v,8,9不變


請問電壓正常嗎?該如和維修cpu-e常亮,誰有經驗或資料,謝謝
 

主站蜘蛛池模板: 色婷婷精品综合久久狠狠| 日本久久久久中文字幕| 免费观看在线观看| 天堂网a| 中文字幕在线视频网| 麻豆国产一区二区在线观看| 欧美黄色免费网站| 久久免费99精品国产自在现线 | 高清国产美女一级毛片| 色婷婷激情综合| 亚洲欧美成人中文在线网站| 四虎影视在线观看2022a| 国产成人自啪精品视频| 国产精品永久免费视频观看| 亚洲综合久| 亚洲国产精品久久久久秋霞不卡| 91大神麻豆| 亚洲精品少妇30p| 欧美vs日韩vs国产在线观看| 永久在线观看视频| 欧美高清hd| 91高清免费视频| 天堂网资源www| 久久精品国产一区二区| 中国高清色视频www| 网址在线观看你懂的| hd在线观看免费高清视频| 一级特黄aaa免费| 久久精品99精品免费观看| 一区二区久久| 亚洲网站在线| 欧洲国产伦久久久久久久| 91香蕉视频在线| 欧美视频三级| riav久久中文一区二区| 欧美一区二区三区不卡视频| 中文字幕亚洲无线码在线一区| 日本波多野结衣在线| 成年人免费小视频| 久久国产一级毛片一区二区| 色婷婷在线观看视频|