         我公司最近新建一車間,打算新安裝一些設備,總功率在600KW左右,現向供電局提出申請安裝一臺500KVA的(10KV變400V)的變壓器,請問這樣合理嗎,如果可以,那么在低壓側配電房內安裝幾個動力柜最合理?
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2137 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看中國工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-24 20:44
500KVA是視在功率,視在功率*視在功率=有功功率*有功功率+無功功率*無功功率這是基礎啊,伙計們,500KVA小了點,不過你的總負荷是不是同時運行,還是分時運行,600KW是最大功率和,如果同時開,小了點,建議上2個400的,并聯運行,負載檢測,小就用一個,大就用2個,自動切換,供電局會負責的。

主站蜘蛛池模板: 探花视频| 午夜爽爽性刺激一区二区视频| 9984四虎永久免费网站| 久久精品99精品免费观看| 一本色道久久综合狠狠躁| h片在线观看视频| 99精品视频在线在线视频观看| 亚洲欧美在线观看一区二区| 午夜国产福利在线| 国产精品女丝袜白丝袜美腿| 欧美国产一区二区二区| 天天操夜夜操| 成人羞羞免费视频| 色天天天天| 亚洲区精选网址| 午夜影院福利| 精品视频在线视频| 国内精品a| 精品视频久久| 亚洲三页| 亚洲视频一| 国产福利专区| 精品毛片视频| 日韩中文字幕网| 久热久色| 一级一级毛片黄蝶| 欧美在线观看www| 黄色免费观看网址| 黄色国产视频| 性猛交xxxx乱大交孕妇| 一本色道久久99一综合| 日韩国产综合| 91视频免费看| 四虎影视永久免费| 国产成人精品日本亚洲18图| 欧美性一区| 中文字幕2021| 一级做性色a爱片久久片| 四虎影视精品永久免费网站| 黄一级片| 黄色日韩网站|