PLC用的是FX2N-48MR.+FX2N-485-BD+東元的變頻器.
現在的情況是:RS485BD上有5個端子,SDA   SDB   RDA   RDB  SG ;;變頻器上有S+  S-.(S+廠家解釋說是接收和發送的正端,S-是負端)
我是這樣接線的.RDA 接S+, RDB接S-;;然后把485BD上的RDA和SDA短起來,RDB和SDB短起來,不知道這樣接是不是正確的,如果不是應該怎么接?
我照這樣接過后,485BD板上的SD和RD燈同時亮,同時滅.
變頻器的參數我是這樣設置的:Pn70 :1101   傳輸波特率:19200bps;;;  偶校驗.
PLC通訊我是這樣設置的:MOV HOC97 D8120        8位,偶校驗,1停止位,192000bps,無終止符.
但 變頻器說明書上寫到:每筆傳輸資料,均以11個位元表示,1個開始位元,8個資料位元,1個同位元,1個停止位元,而若Pn70=XX00,則同位元必須設置為"1"
不知道我這樣設置正不正確?
還有我感覺我的程序有問題.為什么我CALL子程序后.感覺子程序沒有執行,M8123一直沒有置位.也就是說RS指令沒有執行,為什么會這樣>?
我在給D500賦值HFFFF的時候  為什么D500不是HFFFF而是HFFFE?
麻煩大家看看,急死了,謝謝!
描述:PLC程序
附件: 485.rar (11 K) 下載次數:27
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1377 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-11-01
最后登錄: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-25 09:23
用串口調試軟件來判斷傳輸中數據幀是否正確。

主站蜘蛛池模板: 久久99热这里只有精品高清| 99热精品免费| 欧美精品亚洲一区二区在线播放| 亚洲国产精品一区二区三区久久| 中国国产成人精品久久| 综合se| 淫综合网| 亚洲国产精品综合久久一线 | 你懂的免费在线| 欧美在线免费看| 天天操夜操| 亚洲人成综合在线播放| 亚洲网站视频| 中文字幕精品视频| 亚洲精品98久久久久久中文字幕| 亚洲黄色三级视频| 久久中文字幕一区二区三区| 国产毛片久久精品| 在线免费观看麻豆| 亚洲欧美日韩综合在线一区二区三区 | 日本久久高清视频| 亚洲成人看片| 在线观看国产福利| 亚洲欧美在线免费观看| 欧美一级做性受| 国产精品久久久久久小说| 亚洲制服丝袜在线观看| 美国第一毛片| 国产美女福利| 五月天淫| 中文字幕首页| 久久99久久精品免费思思| 日韩在线视频第一页| 久久香蕉国产精品一区二区三| 福利夜趣| 亚洲第一国产| 色网视频| www.中文字幕在线观看| 黄色一级一毛片| 欧美影院久久| 伊人成综合|