日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看xqx666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-10 00:30
每次想和另外一方通訊時只要把D8120重新清空并且等待一個掃描周期就可以和從站PLC通訊了,不需要重新上電。問題已經在去年就解決了。1,由于項目要求所以上星期做了一個實驗,主站為FX2N-40MR,從站為FX2N-20MR,兩個PLC采用N:N協議1:1(RS485)通訊,當主站M8070,M8162及從站M8071,M8162都正常時,PLC之間通訊一切正常。
2,此時有一臺D700的變頻器,要求也用通訊控制。由于通訊都是采用RS485,所以采用RS指令來直接對變頻器操作。
3,但是此時出現一個現象,當主站PLC向變頻器發送命令時,此時變頻器能正確接受并運行,但是此時從站PLC已經死機,從站的通訊板的指示燈變的慢閃了。
對于以上現象專門查看了三菱通訊手冊,手冊上面介紹了N:N通訊,變頻器通訊,但是唯一沒有說可以三者一起通訊?????為了達到項目要求,估計是通訊起沖突,所以再次將程序改為:當主站PLC要與變頻器通訊時先將M8070斷開幾秒后再啟動RS指令向變頻器發命令,此時一切正常,但是當與變頻器完成工作后斷開RS指令,再次將M8070主站接通,此時又出現主站PLC死機,因為原來將M8070斷開時并沒有將M8071斷開,就是說主從站第二次沒有起到握手信號。
由于項目要求三者一起通訊,并且要求不能改變硬件,對于這有點苛刻的要求非常困難,請問各位高手還有沒有什么其他的辦法?
附件為這個項目的試驗程序,當然不是非常的完善,其中主站還有PID程序。
以上PLC所說的死機并不是停止掃描,而是PLC停止了通訊。
請各位高手幫忙。萬分感謝! 通訊程序.rar (188 K) 下载次数:99    HMI畫面.rar (27 K) 下载次数:62
[ 此帖被xqx666在2011-12-12 22:07重新編輯 ]
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 481 個
工控威望: 1238 點
下載積分: 13643 分
在線時間: 532(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2025-01-04
查看saisam2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-10 11:53
并行通信,再用RS485控制變頻器。

主站蜘蛛池模板: kkkk44444免费观看| α级毛片| 99久久国产| 一卡二卡三卡在线| 污视频网站在线免费看| 91网在线观看| 探花精品| 久久99国产精品久久99| 最近中文字幕完整国语| 色聚网久久综合| www.九色| 免费在线观看的黄色网址| 在线激情网| 欧美综合影院| 91麻豆网| 欧美一级成人影院免费的| 国产欧美日韩图片一区二区| 亚洲性人人天天夜夜摸| 亚洲国产一| 免费观看高清视频| 2021天堂手机版| 四虎地址8848| 国产高清免费不卡观看| 人人草人人看| 最新国语露脸精品国产| 五月四房播| 麻豆片免费观看在线看| 337p欧洲大胆扒开图片| 四虎永久在线精品| 国产成人自拍视频在线观看| 视色网| 中文字幕2区| 亚洲成人手机在线观看| 9l国产精品久久久久麻豆| 四虎成人免费网址在线| 国产精品分类视频分类一区| 日韩免费不卡视频| 在线观看99| 在线xxxx| 欧洲视频| 好爽好紧好大的免费视频国产|