深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看xqx666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-10 00:30
每次想和另外一方通訊時只要把D8120重新清空并且等待一個掃描周期就可以和從站PLC通訊了,不需要重新上電。問題已經在去年就解決了。1,由于項目要求所以上星期做了一個實驗,主站為FX2N-40MR,從站為FX2N-20MR,兩個PLC采用N:N協議1:1(RS485)通訊,當主站M8070,M8162及從站M8071,M8162都正常時,PLC之間通訊一切正常。
2,此時有一臺D700的變頻器,要求也用通訊控制。由于通訊都是采用RS485,所以采用RS指令來直接對變頻器操作。
3,但是此時出現一個現象,當主站PLC向變頻器發送命令時,此時變頻器能正確接受并運行,但是此時從站PLC已經死機,從站的通訊板的指示燈變的慢閃了。
對于以上現象專門查看了三菱通訊手冊,手冊上面介紹了N:N通訊,變頻器通訊,但是唯一沒有說可以三者一起通訊?????為了達到項目要求,估計是通訊起沖突,所以再次將程序改為:當主站PLC要與變頻器通訊時先將M8070斷開幾秒后再啟動RS指令向變頻器發命令,此時一切正常,但是當與變頻器完成工作后斷開RS指令,再次將M8070主站接通,此時又出現主站PLC死機,因為原來將M8070斷開時并沒有將M8071斷開,就是說主從站第二次沒有起到握手信號。
由于項目要求三者一起通訊,并且要求不能改變硬件,對于這有點苛刻的要求非常困難,請問各位高手還有沒有什么其他的辦法?
附件為這個項目的試驗程序,當然不是非常的完善,其中主站還有PID程序。
以上PLC所說的死機并不是停止掃描,而是PLC停止了通訊。
請各位高手幫忙。萬分感謝! 通訊程序.rar (188 K) 下载次数:99    HMI畫面.rar (27 K) 下载次数:62
[ 此帖被xqx666在2011-12-12 22:07重新編輯 ]
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-10 01:15
INVERTER是否可以讓HMI控制[RS485]
PLC通訊照舊.

主站蜘蛛池模板: 手机在线观看| 视频三区| 美女视频黄频大全免费| 污黄视频软件| 最新四虎4hu影库地址在线| 国内精品免费麻豆网站91麻豆| 素人259luxu在线观看暴露 | 国产黑丝袜| 国产在线不卡午夜精品2021| 91在线免费公开视频| 一级毛片免费不卡在线视频| 人人爱国产| 日本资源在线观看| 2018天天操夜夜操| 亚洲永久网站| 久久国产精品免费观看| 曰韩免费视频| 香蕉在线观看视频| 国产激情一区二区三区| 美女视频网站黄| 99精品视频不卡在线观看免费| 天天做.天天爱.天天综合网 | 亚洲深夜视频| 美女网站色免费| 91极品视频| 美女黄色的网站| 日韩小视频在线观看| 欧美精品人爱c欧美精品| 中文字幕久久久久| 五月天激情久久综合一区| 九九精品视频在线观看| 成人h漫在线观看| 四虎成人免费视频| 99热在线精品观看| 久久久999国产精品| 亚洲精品欧美日韩| 在线高清免费爱做网| 午夜专区| 欧美有色| 九色视频在线播放| 99精品福利视频|