        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-23 08:26
謝謝樓上二位。問題是如何進行短時間內的補償?在設備啟動完畢后(空運行)功率因數還是可以的。但是一旦設備加載時馬上降為0.5左右,持續時間10多秒。設備生產節拍大概1分鐘左右。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-23 08:32
如果采用簡單的就地補償也難符合實際使用條件。我現在正考慮按壓力設置值為啟動實際泵數量的依據。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-24 11:41
謝謝樓上!我的問題是在設備運行時的功率因數下降如何來提高,因為實際低功率因數時間上比較短。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-26 17:46
看來我還是沒有把問題描述清楚。上面的問題是同一臺設備的配置,設備運行需要啟動怎么多電機。關鍵我的問題是當設備加載時的功率因數降低,但是功率因數降低的時間只有10多秒,(整個工作節拍也只有1分鐘范圍內)盼大家能夠討論討論如何提高功率因數。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-07-27 08:03
感謝樓上二位的討論!
我確實在考慮其它可行性方案,本人想通過優化工作方式,即按工藝的不同啟動泵的組合,同時采用改裝星-三角為變頻。目的是在減少泵而盡量不影響工藝要求的前提下,達到功率因數的目的(就是將相應的定量泵電機160KW由50HZ提高到最高頻率為65HZ,時間工作為10多秒,然后下降為待機頻率)。
對于11樓的觀點我也很感興趣,盼大家繼續討論!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-08-02 12:58
如果采用變頻器,那工程造價是直線上升了。我這里裝機容量是160KW五臺,110KW二臺。設備啟動就需要啟動這么多電機(還不包含比較小一點的電機)。
17樓的朋友方案到是可以考慮一下的。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-08-04 11:40
回16樓:
我的意思是當設備啟動完成后(全部的泵),在設備加載時功率因數會下降10多秒時間。其它時間段功率因數在0.85左右。

主站蜘蛛池模板: 高清国产美女在线观看 | 欧美日韩午夜精品不卡综合 | 五月天色丁香 | 中文字幕亚洲无线码在线一区 | 图片区小说区激情区偷拍区 | 亚洲一区二区三区精品国产 | 青青在线精品 | 毛片网站在线观看 | 国产在线成人精品 | 午夜限制老子影院888 | 成人久久18免费游戏网站 | 欧美性色xo影院在线观看 | 亚州国产 | 欧美日韩色综合网站 | 成人激情视频网站 | 欧美成人aaaa免费高清 | 日本精品久久久久久久久免费 | 婷婷六月激情在线综合激情 | 欧美xxxx性高清 | 国产成人一区二区在线不卡 | 天天做天天爱天天一爽一毛片 | 色综合日本| 一级毛片直接看 | 色综合久久综精品 | 亚洲国产综合精品中文第一区 | 特级毛片一级美国黑人 | 在线观看视频你懂的 | 中文字幕在线观看一区二区 | 真人午夜a一级毛片 | 1级a的观看视频 | 欧美天天| 青青热久免费精品视频在首页 | 不卡二区| 久久国产热这里只有精品8 久久国产三级精品 | 78m.78摸免费视频 | 免费看的www视频网站视频 | 毛片在线播放网址 | 久久婷婷激情综合色综合也去 | 亚洲精品日本 | 亚洲天堂在线视频播放 | 无遮挡黄色 |