        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-12-22
查看guansky168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-24 17:08
建議不要同時帶負荷,可不可以 分步運行,待第一臺機補償穩定后,再下一臺, 還有就是減少補償電容的數量,增大電容的容量行不?

主站蜘蛛池模板: 久久婷婷五夜综合色频 | 国产精品一区二区久久精品 | 欧美黑人性受xxxx喷水 | 伊人久久国产免费观看视频 | a级高清观看视频在线看 | 日韩精品一区二区三区中文版 | 最新毛片网站 | 日韩一区二区三区四区 | 亚洲精品综合网 | 精品在线观看免费 | 在线免费观看污污视频 | 大色综合色综合资源站 | 欧美大片在线视频播放 | 狠狠亚洲狠狠欧洲2019 | 在线高清观看完整免费 | 污视频在线观看网址 | 怡红院最新网址 | 91.久久| 九九热精品免费观看 | 日本高清色www | 亚洲高清国产一区二区三区 | 99热精品免费 | 69中文字幕 | 男女爱爱爽爽福利免费视频 | 一区二区亚洲视频 | 欧美精品一区在线看 | 国产免费高清国产在线视频 | 香蕉视频在线观看免费国产婷婷 | 欧美精品日韩 | 久久久久综合国产 | 福利视频91| 国产精品亚洲综合久久 | 综合欧美日韩 | 综合网五月天 | 美女毛片视频 | 香蕉521av网站永久地址 | 亚洲综合久 | 亚洲理论a中文字幕在线 | 国产成人久久蜜一区二区 | 99热这里只有成人精品国产 | www.色99|