樓主  發表于: 2010-07-20 14:41
最近我廠里的一臺設備老燒光電開關開始我懷疑是開關的質量問題后來換了好幾個牌子的一樣我真的都搞不懂了。開關是接在FX2N的24V上一個很標準的PLC接傳感器的接法。我量了電壓也是對的24V我就想就算PLC的這個電源有時有時會突高但光電開關的電壓范圍還是 挺大的怎么會總是這樣呢?請大家幫著分析下出出主要有什么好的辦法可以解決。
ydp
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ydp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-03 23:34
有幾個朋友答對了,是電流問題。通過靈活的串電阻的方法(包括感應開關的電源和輸出),串電阻多少只要串到能保證PLC正常工作(可以從大串到少)就行。這方法用了十幾年非常有效。

主站蜘蛛池模板: 在线亚洲天堂| 伊人久久精品成人网| 91免费精品视频| 国产成人精品精品欧美| 中文久久| 欧美在线中文| 精品国产一区二区三区不卡在线| 久久免费毛片| xxxx日本在线播放免费不卡| 久久久9999久久精品小说| 免费一级毛片| 国产网站免费看| 亚洲欧美日韩综合在线播放 | 国产丝袜诱惑| 高清欧美性xxxx成熟| 亚洲高清在线观看看片| 亚洲国产一区二区三区青草影视 | 久久精品视频一区二区三区| 在线亚洲播放| 啪啪五月天| v亚洲| 四虎4hu永久免费| 国内自拍视频网站| 亚洲欧美一区二区三区| 亚洲欧美专区精品久久| 麻豆免费视频网站入口| av制服丝袜| 色综合久久久| 国产99久久精品| 欧美精品综合| 一区二区三区在线免费看| 亚洲激情在线视频| 免费在线观看www| www.久草.com| 国内黄色一级精品| 一级特黄特黄的大片免费| 久久久久亚洲精品中文字幕| 亚洲精品天堂| 在线看免费视频的网站| 网站无遮免费看| 毛片片|