DC輸入的PLC輸入開關想用接近開關應如何選擇?
是3線的還是2線的(如果是3線的是NPN 還是 PNP型的?應該怎么接線)?3線的和2線的有什么差異?
謝謝!
plcer
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-16 02:07
PLC信號類型   PNP:POWER IN=正信號輸入     NPN:NEGATIVE IN=負信號輸入   以三菱plc為例亞洲規格大都為NPN型
      
           NPN=負 正 負 即所謂SINK方式  故 X輸入點外部以負信號(接PLC 0V給SENSOR )  在X點內部則將24V接S/S

                                                                              若輸出為220V     Y輸出點內部由COM接220V    當Y接點有輸出時為220V 接外部負載 負載則接地線(0V)
                                          
                                             此種方式即PLC內部皆為正電 PLC未執行程序前外部不會有正信號 在配接線時不會發生觸電或短路.
[ 此帖被plcer在2010-06-17 08:07重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 欧美第一色| 免费黄色网址大全| 婷婷综合视频| 日本高清一道本| 瑟瑟综合| 涩色综合| 免费在线看黄网址| 色免费在线观看| 四虎天堂| 四虎影视在线永久免费看黄| 亚洲欧洲日韩综合| 欧美视频在线免费播放| 男女在线无遮挡毛片免费| 久久九九热视频| 一本色道久久综合狠狠躁| 2022天天操| sese久久| 亚洲人天堂| 亚洲精品第1页| 成年大片免费高清在线观看| v欧美精品v日本精品| 中文字幕一区二区三区免费视频 | 毛片毛片毛片毛片| 欧美日韩综合网| 亚洲一道本| 国产免费麻豆| 特黄特黄一级高清免费大片 | 国产日产亚洲精品| 国产一级在线观看www色| 在线观看色视频| 鲁一鲁噜噜噜| 免费在线看黄色的网站| 国产精品成人影院| 亚洲欧美日韩高清综合678| 四虎8848精品永久在线观看| www四虎影院| 四虎国产精品永久一区| 久久国产精品免费观看| 最新99国产成人精品视频免费| 欧美高清的视频| 91精品国|