:工作原理是燃煤加熱導熱油再通過散熱器和風機加熱,F在的控溫方式是通過PID控制加熱油管道閥門恒溫控制,風機有變頻控制(一臺機器7.5KW   X   14-18個風機,工作頻率50HZ)。   現在我想把控溫方式改成PID控制風機轉速恒溫(主)和管道閥門(副)控溫。為了保證產品質量風機工作頻率不能底于25HZ,加熱原溫度大約在275度左右,本機工作大約在195度左右,如果風機工作在25HZ就由管道閥門控溫,風機工作大于25HZ必須閥門全開。(原一個溫控表 PID 控制 2 個風機(一節)可以利用),具體該怎么做,希望各位大俠指點?
zhihai1982
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhihai1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-11 23:26
這不難啊?用PID來控制風門的開度也很容易做到的

主站蜘蛛池模板: 色综合免费视频| 亚洲 欧美 日韩 在线 中文字幕| 久久久久久国产精品免费免费| 四虎影院观看视频| 免费99| 一区二区在线观看视频| 国产视频亚洲| 美女免费在线视频| 在线视频 中文字幕| 老子影院午夜伦手机在线看| 看黄网站在线| 国产高清乱码无卡女大生| 亚洲欧美日韩不卡一区二区三区| 四虎成人永久地址| 成人麻豆视频| 免费黄色毛片| 99热这里只有精品5| 日韩一区二区久久久久久| 一级美女毛片| 色综合精品| 俄罗斯aaaaa一级毛片| 美国性大片在线观看免费| 国产成人自产拍免费视频| 色成网| 成人免费黄色网 | 五月激情综合婷婷| 福利91| 国产在线永久视频| 成人国产在线观看| 久久国产精品-国产精品| 亚洲欧美第一| 一区二区三区亚洲| 四虎影视最新地址| 国产全黄一级毛片| v天堂| 视频国产91| 99热这里只有精品6免费| 欧美大色| 五月天综合激情网| 最新欧美在线| 日本tv欧美tv天堂|