:工作原理是燃煤加熱導熱油再通過散熱器和風機加熱,F在的控溫方式是通過PID控制加熱油管道閥門恒溫控制,風機有變頻控制(一臺機器7.5KW   X   14-18個風機,工作頻率50HZ)。   現在我想把控溫方式改成PID控制風機轉速恒溫(主)和管道閥門(副)控溫。為了保證產品質量風機工作頻率不能底于25HZ,加熱原溫度大約在275度左右,本機工作大約在195度左右,如果風機工作在25HZ就由管道閥門控溫,風機工作大于25HZ必須閥門全開。(原一個溫控表 PID 控制 2 個風機(一節)可以利用),具體該怎么做,希望各位大俠指點?
hzfyjwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 302 點
下載積分: 876 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2007-08-10
最后登錄: 2024-09-08
查看hzfyjwz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-11 23:28
你那電動閥門肯定是開關型的,你只要換成智能型的就可以,控溫精度高。例如。你設定溫度為195---196度,那么這1度的變化中智能型閥門有0-10V閥門開度反饋輸出。有必要的話此反饋可接變頻器。變頻器最低頻率可設成25hz..

主站蜘蛛池模板: 日韩高清中文字幕| adc影院在线观看成人| 欧美日本一区二区三区| 久久福利影院| 欧美性色黄在线视频| 免费视频国产| 曰本还a大片免费无播放器| 精品久久久久久国产91| 理伦毛片| 欧美综合网欧美色妞网| 日本美女黄网站| 成年人快播| 国产91一区二这在线播放| 亚洲精品123区| 免看一级a毛片一片成人不卡| 俄罗斯高清freexxxx性| 日本tv欧美tv天堂| 天天干天天操天天舔| 91精品视频在线免费观看| 在线播放毛片| 亚洲国产二区三区| 深夜福利网| 超级毛片| 99久女女精品视频在线观看| 亚洲国产精久久久久久久| 亚洲激情网站| 91短视频版在线观看www| 四虎在线播放| 青青色在线观看| 中文字幕日本精品一区二区三区| 国内精品免费麻豆网站91麻豆| 精品一区狼人国产在线| 三级网站日本| 国内久久久久影院精品| 影音先锋 色天使| 四虎tv| 国产精品久久久久久久专区| 国产制服丝袜在线观看| 一级黄色片欧美| 免费国产视频| 亚洲精品视频免费观看|