請教下師父們 現在我做一個拉絲機,通過觸摸屏給定一個主電機皮帶盤的線速度,然后傳輸給PLC進行轉換為頻率,然后PLC傳給變頻器控制電機。問題是我這個線速度拉不同的絲,設定的速度是不同的。我想請問下怎么做能讓PLC來控制變頻器的頻率
conanctz
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看conanctz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-27 19:01
您說的拉絲工藝我是不懂得啦,但單從您所描述的觸摸屏+PLC給變頻速度,是可以簡單實現的。


首先你要確定速度給定方式,就目前我所知道的有總線通訊、外部端子、面板。當然,就你的這個方案可能是總線通訊、外部端子了。

如果是總線通訊,舉個例,我用過的安川A1000的,SI-P3卡  profibus方式。給定一個速度字就行了,范圍是0~5000,對應0~50Hz。

如果是外部端子,那么就是PLC的模擬量輸出接到變頻器的模擬量輸入。選擇是4~20mA還是0~10V(可能還有其它)。



還是好好看看變頻器手冊吧!!!先自己試試,有問題再問最好,這樣太籠統了
conanctz
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看conanctz的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-28 14:29
就我所知道的,如果你是用通訊方式控制變頻器速度,那么你要做的就是用PLC發送一個速度字給變頻器,變頻器只要接受到這個字就行了,就根本不需要所謂的模擬信號了(類似于4~20mA之云云。。),就連啟停,正反轉都是一樣,會有一個控制字的。他是通過一根總線傳輸的,這個關鍵得看變頻器了。。。。

其實你可以直接找代理商,雖然他們是不會幫你寫程序的,但是與控制器之間通訊是在他們的服務范圍內的,包括控制字、狀態字之類的。。。

我曾經就是這樣把變頻器代理商抱著搖的

主站蜘蛛池模板: 国产亚洲一欧美一区二区三区 | 欧美精品在线播放 | 毛片在线观看视频 | 国产成人精品免费午夜 | 久久99热精品免费观看k影院 | 毛片特黄| 成人免费午夜视频 | 亚洲人成依人成综合网 | 免费女同毛片在线播放网站上 | 欧美日穴 | 99久久久久国产精品免费 | 亚洲视频色 | 看黄色毛片 | 中文国产成人久久精品小说 | 性欧美暴力猛交在线播放 | 在线观看免费高清 | 特一级黄色毛片 | 亚洲高清免费视频 | 亚洲综合久久久久久中文字幕 | 日一级片| 中文字幕在线永久在线视频2020 | 欧美专区在线 | 欧美黄色片在线播放 | 日韩色综合| 欧美一区二区三区高清不卡tv | 亚洲精品美女久久久久 | 国产成人精品日本亚洲直接 | 最新欧美精品一区二区三区不卡 | 亚洲热综合 | 亚洲线精品一区二区三区 | 无遮挡一级毛片性视频不卡 | 欧美一区二区三区不卡免费 | 探花在线 | 久久99久久精品国产99热 | 成人自拍视频网 | 在线观看的 | 有一婷婷色 | 国产精品一区视频 | 99久久99久久久99精品齐 | 一级毛片免费不卡在线视频 | 俺也来俺也去俺也射 |