各位大俠,小弟遇到一個奇怪的事情,我們公司的配電柜中有一低壓回路連接一個動力柜,里面全部為交流接觸器控制的水泵,6臺15KW水泵,最近發現其在正常運行狀態下每天走字最多25Kwh左右,電度表為中電的PMC-510A,電流,電壓測試都正常,就是B相沒有有功功率,B相得功率因數很低0.03左右,其他兩相都在0.8左右,三相的視在功率比較平衡,總的功率因數在0.2左右,然后總的有功功率就很小,這是怎么回事呀,也太節能了吧?
grt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-09 07:39
主回路應該沒問題。B相計量回路有問題,有斷線或接觸不良,所以沒有功。作為水泵,功率因數不可能這么低,起碼0.7、0.8以上。

主站蜘蛛池模板: 高清 仑乱 一级 a| 成年美女网站| www.中文字幕.com| 免费在线观看的视频| 免费黄色福利| 国产精品手机网站| 亚州怡红院| 国产成+人欧美+综合在线观看| 一级色黄| 久久精品一区二区影院| 中文字幕精品视频在线观看| 欧美高清在线| 2020国产成人精品视频网站| 亚洲高清在线观看视频| 亚洲一区二区欧美日韩| 四虎国产精品免费入口| 99精品国产高清自在线看超| 午夜黄色| 国产午夜精品自在自线之la| 亚洲精品成人久久久影院| 欧美深夜在线| 91美女在线| 欧美视频在线观看免费播放| 国产亚洲欧美ai在线看片| 亚拍精品一区二区三区| 四虎网址在线| 国产91综合| 国产免费丝袜调教视频| 在线永久免费观看黄网站| 欧美黑人xxxx猛牲大交| 伊人精品视频在线观看| 青青青久热国产精品视频| 美国黄色片一级| 99国产在线| 久久经典视频| 婷婷去我也去| 中文字幕日韩精品有码视频| 亚洲第9页| 全部毛片| 黄视频污| 玖色网|