有個壓力變送器的測量值一直低于實際值,(變送器是用來測下段煤氣壓力的,煤氣下段壓力的正常值一般在2k-3k帕之間)有時甚至會顯示在1.0kp以下。我換了個新的變送器之后,顯示就正常了。
   原來的那個變送器一直都是好好的,怎么就突然顯示不正常了呢,是不是現場溫度太高(下段煤氣溫度在450-550度之間,雖然中途經過了大約60cm的導氣管。但是所測煤氣的溫度還是有70度左右)。要不要采取什么隔熱措施呢?
    
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-05 20:32
你用的是差壓式的,量程在:20-30CM, 故障估計為1、溫度引起膜盒變形;2、單向受壓過大
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛

主站蜘蛛池模板: hd性欧美| 国产精品亚洲欧美| 亚洲人xx视频| 91麻豆精品视频| 成人久久18免费网站游戏| 亚洲视频自拍| 四虎网站在线| 4hu在线| 日本加勒比一区| 看看一级毛片| 精品久久久中文字幕二区| 在线播放福利| 蜜桃视频在线观看官网| 毛片观看网站| 二级黄的全免费视频| 午夜污| 黄色片一区| 免费在线观看黄色小视频| 激情五月六月婷婷| 伊色综合久久之综合久久| 四虎精品视频| 手机av看片| 国产一区二区三区露脸| 亚洲欧美日韩在线中文一| 亚洲fuli在线观看| 狠狠色欧美亚洲狠狠色www| 极品三级| 日韩综合久久| 久久久精品久久| 中文www新版资源在线| 香蕉视频首页| 九九热香蕉视频| 四虎8848hh| 国产精品一区在线播放| 日韩一区二区三区四区五区| 亚洲一区二区三区播放在线| 4hu四虎永久地址| 亚洲成a人片在线观看www| 精品久久一区二区三区| 一级性黄色| 国产精品剧情原创麻豆国产|