用歐姆龍的編碼器連接FX2N,測量電機帶動的絲桿的位移距離,由于要測量六條絲桿用到六個電機,六個編碼器,只取了每個編碼器的A相連接到PLC的X0到X5,B、Z相懸空,用六芯的屏蔽線連接,屏蔽層接在機臺上
  現在遇到的問題是:在同時測量這六組絲桿位移時,X0,X1的那兩組脈沖信號不穩定,其它幾個編碼器的信號會干擾改變這兩組的信號,接收到的脈沖和實際位移有較大偏差,其他四組測量的位移正常,
在只測量X0,X1的那組絲桿時能夠正常測量出位移距離,一旦同時工作就不行了,并且在同時工作時,在X0,X1這組電機停止,其他電機還在運行時還能看到這兩個點的信號燈微弱的閃爍,同時里面計數的脈沖數就跟著改變了
  請教各位高手幫分析下如何處理,先謝了
[ 此帖被江畔望月在2010-04-17 11:58重新編輯 ]
hzv
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hzv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-29 12:08
使用上海藍瑟的 MHM-02A/B 高速光柵隔離器 可以解決問題
淺析PLC高速計數器的計數誤差及有效克服計數誤差的方法
http://www.mhm-sh.com/Lib_qxPLCgsjsqdjswc.htm
www.mhm-sh.com

主站蜘蛛池模板: 福利国产精品| 99热这里只有精品国产在热久久| 免费人成大片在线观看播放| 成人伊人网| 一区二区中文字幕| 日本不卡一区二区三区四区| 黄色网址免费在线观看| 日韩在线网| 亚洲区欧美区小说区图片区| www.免费视频| 成人亚洲综合| 午夜久久久精品| 欧美高清在线观看| 国产a精品三级| 久久99久久精品国产只有| 亚洲精品影院久久久久久| 国产精品久久久久久久久免费| 99热99操99射| 欧美最猛性xxxx高清| 永久免费在线视频| 免费一级大毛片a一观看不卡| 四虎在线播放| 精品国产91乱码一区二区三区 | 国产黄色片网站| 免费在线色视频| 中文字幕一区二区三区精彩视频| 国产91av在线| 免费人成在线观看视频播放| 欧美影院| 综合一区| 香蕉视频在线免费| 国产在线观看网址你懂得| 亚洲国产制服丝袜| 久久久久综合| 一区二区三区欧美| 国产亚洲欧美日本一二三本道| 毛片在线视频| 999国内精品永久免费视频| 欧美videosex极品hd| 在线亚洲欧美性天天影院| 亚洲国产cao|