日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

圣殿騎士團
工控新人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 576 點
下載積分: 1219 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-11-17
最后登錄: 2023-12-20
查看圣殿騎士團的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-07 20:27
請教大家:通常情況下漏型輸入PLC接NPN傳感器,源型輸入接PNP傳感器,而現在的PLC接NPN和PNP都可以。NPN,PNP傳感器的輸出跟與PLC的接線有關系。但是我看到一個接線讓我有些想不明白,是一個簡單設備改善,就是設備某個地方加一對安全傳感器,基本控制方法是這樣:傳感器(控制)——繼電器——安全開關。傳感器的電源直接從24V電源處引出,并未與PLC相連接(也不需要與PLC連接),傳感器輸出接繼電器線圈正極,線圈負極直接從24V電源上直接引一根0V,然后將安全門上安全開關的一根線剪斷引到繼電器的一組常閉觸點。當有物體進入傳感器檢測范圍內,傳感器產生輸出,使繼電器得電,常閉觸點斷開,相當于安全門打開,從而機器報警!現在的問題是傳感器是PNP型的,它的輸出是低電平,那么繼電器線圈的兩個點都是低電平,這樣的話繼電器怎么會吸合呢?然而這樣的接法卻也能達到上面的功能,這是為什么?
趙工
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 97 點
下載積分: 534 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2015-10-23
查看趙工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-19 11:42
手頭上有實物,自己動手實踐,結果就出來了。不明白處自己查資料。實踐結合理論

主站蜘蛛池模板: 一级做a| 五月综合视频| 精品一二三四区| 九九九视频| 宅男毛片| 美女网站黄色| 久久国产热视频| 中文字幕亚洲国产| 国产亚洲精彩视频| 射在线| 国产精品亚洲四区在线观看| 伊人久久亚洲综合| 久久香蕉国产视频| 台湾毛片| 久久er精品热线免费| 亚洲视频一区| 久久bb| 成人久久18免费网址| 精品一区二区三区 不卡高清| 综合色影院| 外国一级黄色毛片| 大陆一级毛片免费视频观看| 你懂的网址免费国产| 国产精品123区| 日韩精品一区二区三区 在线观看 日韩精品一区二区三区高清 | 99毛片| 台湾毛片| 国产成人精品一区| 成年人免费网站在线观看| 天天干天天干天天干天天| 福利一区二区在线观看| 免费久久一级欧美特大黄| 美女色视频| 亚洲欧洲无码一区二区三区| 亚洲黄色美女视频| 国产成人久久精品麻豆二区| 一区二区不卡久久精品| 狠狠色综合一区二区| 新久草| 亚洲天堂一区在线| 日本成人在线播放|