小弟剛剛開始學伺服,遇到幾個不明白的問題,希望各位高手幫忙解答!
我現在做的伺服系統的情況:是Q02CPU+QD75定位模塊+MR-J3-350A伺服放大器。QD75安在插槽0,緊挨著Q02CPU,之后有兩個輸入輸出模塊QX40和QY10,還有個CC-LINK主站模塊QJ61BT11N,遠程I/O站模塊AJ65SBTB1-32DT,以及一個遠程設備站。
1、給三菱的客服打電話咨詢,客服說我這種情況不能實時讀取伺服電機的位置,只能上電之后讀取一次。我就說能不能在伺服電機每次到達一個新的位置之后,就將伺服ON信號SON置OFF,然后再置ON,這樣讀取伺服電機的所在位置。客服有點猶豫,過一會說可以,究竟能不能通過這種方法實現讀取?或者說像我這種情況應該怎么讀取伺服當前位置更好?
2、如果能讀取伺服當前位置的話,當前位置值是存儲在哪個地址?我看手冊上說可以通過專用指令:Z.ABRST "U0" D41 M42這種形式讀取。
3、我看QD75的手冊,里面有這句話:“當使用遠程I/O 站(Q 系列MELSECNET/H 網絡遠程I/O 模塊)時,專用指令(ABRST )不可用。”我用了遠程I/O站AJ65SBTB1-32DT,我這種情況屬于禁止使用ABRST的范圍么?
lwq2312
lwq2312
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 170 點
下載積分: 510 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2008-03-10
最后登錄: 2024-12-10
查看lwq2312的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-28 22:57
按我使用直接讀取當前位置(QD75)發送的脈沖數或mm數,不是伺服的絕對位置

主站蜘蛛池模板: 大香伊人中文字幕精品| 91精品久久一区二区三区| 免费福利网站在线观看| 日韩色网站| 精品毛片视频| 日韩高清在线不卡| 亚洲第一页国产| 高清视频在线播放| 四虎影视884a精品国产古代 | 亚洲国产成人精品区| 桃花阁成人网在线观看| 91久久老司机福利精品网| 一节毛片| 亚洲黄色高清| 青青久热| 欧美一级录像| 日韩精品国产自在久久现线拍| 亚欧三级| 成人黄色短视频| 97视频在线观看播放| 综合久久久久久| 四虎影院最新| susu成人影院| 国产日韩欧美亚洲| 亚洲国产精品丝袜在线观看| 亚洲欧美人成综合在线最新| 91popr国产在线观看| 四虎影在线永久免费四虎地址8848aa | 国产精品9999久久久久| 欧美一级片黄色片| 国产精品亚洲欧美日韩一区在线| 亚洲卡一卡二卡三| 一二三四视频社区在线播放中国| 你懂的免费在线观看| a在线v| 国外一级毛片| 国产精品免费αv视频| 中文在线天堂网| 欧美人视频在线观看视频| 5566成人免费视频观看| 国产在线精彩视频二区|