樓主  發表于: 2009-11-27 21:33
在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~

主站蜘蛛池模板: 在线看片你懂得| 在线观看亚洲免费| 国产精品55夜色66夜色| 四虎影视永久在线 yin56xyz| free性丰满hd性欧| 亚洲日本激情综合在线观看| 毛片毛片毛片毛片出来毛片| 亚洲第一黄色网址| 国产午夜视频高清| 国产精品亚洲一区二区三区久久| 污污的视频在线看| 久色| 欧美乱大交| 四虎影院在线免费| 69国产成人综合久久精品| 精品国产一区二区在线观看| 亚洲国产欧美另类| 嘿咻视频免费网站| 欧美日韩国| 正在播放一区二区| 国产午夜精品视频| 久久久全国免费视频| www.久久精品| 怡红院成人g影院| 福利一区国产| 99热这里都是国产精品| 色综合合久久天天综合绕视看| 欧美精品不卡| 强一区| 欧美交性a视频免费| 成人国内精品久久久久影院| 国产精品k| 四虎永久在线精品影院| 亚洲a在线视频| 一区在线免费观看| 国产精品久久不卡日韩美女| 在线欧洲成人免费视频| 亚洲欧洲精品视频| 四虎成人精品在永久免费| 黄色小视频在线| 国产男女打野战在线观看|